德嘉出品的编码器与高速脉冲计数通用模块支持标准 Profinet通讯协议。由于使用CPLD芯片,滤波宽度最高可达0.2us,可以精准捕捉任何高速脉冲。
主要功能:对高速脉冲信号进行计数,然后通过 Profinet 传送到西门子S7- 1500/300PN/1200/200SMART上 ,作为Profinet IO使用, 通过 GSD 文件导入到博途或者 S7 编程软件,自动生成 I 地址和 Q 地址。西门子 PLC 无需编程,直接 IW 或者 QW 就可以读写地址。
附加功能:也支持ModbusTCP和S7-300TCP协议,上位机可直接使用ModbusTCP和S7-300TCP协议读取其计数数据,该功能不支持与Profinet IO功能同时使用。
该编码器与高速脉冲计数通用模块具有两个网口,具有交换机功能,对于调试或者使用Profinet IO方式非常方便,以便用户使用。
该编码器与高速脉冲计数通用模块支持上升沿或者下降沿计数方式,供用户使用。
附件 encoder.jpg



23015
bnnyygy
文章数:6554
年度积分:288
历史总积分:23015
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/2/11 16:36:44
#1楼
买个200 smart 做从站应该也可以,甚至还可以做脉冲轴表情
9487
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2078
年度积分:224
历史总积分:9487
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2026/2/12 9:07:27
#2楼
回复 #1楼 bnnyygy
Smart plc做不了从站,我们这个是要做PN从站通讯的,SMART PLC可以做主站,来检测脉冲数量