您现在所在的是:

西门子软起动活动

回帖:5个,阅读:492 [上一页] [1] [下一页]
547
fengqichao
文章数:40
年度积分:57
历史总积分:547
注册时间:2017/6/19
发站内信
发表于:2022/12/8 8:27:45
#0楼
不知道是什么原因导致的,大家给点建议。
10分悬赏
547
fengqichao
文章数:40
年度积分:57
历史总积分:547
注册时间:2017/6/19
发站内信
发表于:2022/12/8 8:29:32
#1楼
可控硅都是好的,测试过了。热敏电阻也更换过了。
3289
qw945923000
文章数:674
年度积分:950
历史总积分:3289
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2022/12/8 9:41:40
#2楼
排除外围,应该电路板的问题大一些。
6496
zcd207
文章数:1958
年度积分:83
历史总积分:6496
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2022/12/10 9:19:37
#3楼
不上图啊,都蒙吧哈哈,驱动板故障
2648
glenxu
文章数:648
年度积分:126
历史总积分:2648
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2025/10/9 9:04:40
#4楼
多大功率,什么负载?
启动时间设定了多少?
肯定不是损坏!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
23322
liuxd6909
文章数:12306
年度积分:890
历史总积分:23322
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/10/10 20:32:57
#5楼
查看电源电压、接线状态,排除明显故障。检查电源线是否松动、接触不良,或电源电压是否在额定范围内4。若电源线路损坏,需及时修复或更换