工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 台达plc,用485控制变频器的启动停止,这是两个品牌的变频器,大侠给看看什么区别啊
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:2274 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

台达plc,用485控制变频器的启动停止,这是两个品牌的变频器,大侠给看看什么区别啊

分享到
2788
nzyxcnzyxc
文章数:336
年度积分:53
历史总积分:2788
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/22 17:26:50
#0楼
附件 台达.jpg



附件 米兰.jpg



通plc的同一个输入点控制变频器的启动和停止,看不明白
2788
nzyxcnzyxc
文章数:336
年度积分:53
历史总积分:2788
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/22 17:40:03
#1楼
附件 捕获.jpg

看不明白
2788
nzyxcnzyxc
文章数:336
年度积分:53
历史总积分:2788
品牌积分(台达):176
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/23 17:23:27
#2楼
大侠给指点一下吧
4279
ddt250
文章数:862
年度积分:264
历史总积分:4279
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/1/10 13:59:52
#3楼
MODWR K1 H2000 H1   向地址为1(十进制)的变频器中,地址2000(16进制),写入内容2(16进制),也就是写入二进制的0000 0010,对应H2000的bit1位置1,变频器启动。
写入内容H1,即写入二进制0000 0001,bit0位置1,变频器停止。
写入内容H12,二进制0001 0010,正转指令位bit4置1,bit1位置1,变频器正转