您现在所在的是:

信捷XINJE

回帖:16个,阅读:2588 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
1602591124
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/2/9
发站内信
发表于:2023/3/30 10:53:56
#0楼
家人们,信捷PLC和昆仑通态触摸屏通讯寄存器地址有偏移吗?M继电器呢?
[此贴子已经被jint于2023/3/31 9:34:44编辑过]
25380
ytleaderplc
文章数:10666
年度积分:1806
历史总积分:25380
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/3/30 11:01:45
#1楼
软件里面有信捷的驱动 直接用就行了。
附件 QQ图片20230330110126.jpg
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
50
1602591124
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/2/9
发站内信
发表于:2023/3/30 11:07:35
#2楼
我添加这个了,然后寄存器这个也设置好了,但是就是两边没有数,用的模拟,PLC和触摸屏的串口参数也都是一致的表情
附件 企业微信截图_16801455447583.jpg

附件 企业微信截图_16801455888739.jpg
[此贴子已经被作者于2023/3/30 11:08:53编辑过]
38208
知道一点
文章数:22645
年度积分:427
历史总积分:38208
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/3/30 11:29:28
#3楼
屏程序传上看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25380
ytleaderplc
文章数:10666
年度积分:1806
历史总积分:25380
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/3/30 12:01:22
#4楼
没有触摸屏的实物呢?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
50
1602591124
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/2/9
发站内信
发表于:2023/3/30 12:53:59
#5楼
回复 #3楼 知道一点
没有实物,用的模拟
50
1602591124
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/2/9
发站内信
发表于:2023/3/30 12:54:17
#6楼
回复 #4楼 ytleaderplc
模拟的,没有实物
38208
知道一点
文章数:22645
年度积分:427
历史总积分:38208
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/3/30 15:47:43
#7楼
以下是引用16025911242023/3/30 12:53:59的发言:
没有实物,用的模拟
程序与实物有毛关系
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42528
YXBK 版主
文章数:19544
年度积分:342
历史总积分:42528
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/3/30 18:43:30
#8楼
以下是引用16025911242023/3/30 11:07:35的发言:
哪两边没有数?是什么数?
大家一起学习
50
1602591124
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/2/9
发站内信
发表于:2023/3/31 8:56:58
#9楼
回复 #8楼 YXBK
就是通讯建立成功的话,PLC里面寄存器写值,那屏这边对应的寄存器应该有数值,但是实际上屏这边没数

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005