不知道大家现场施工时是怎么接线的,比如光电开关是如何连接到信号电缆上的,焊接?线头拧在一起用胶带粘?还是通过什么接线端子连接?有没有又快又可靠的连接方法?各位老大请赐教!
2194
vesapro
文章数:468
年度积分:53
历史总积分:2194
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2007/1/16 16:22:00
#1楼
这也成问题了?焊接最好,一般胶带粘就足够了,套上金属软管!
1157
dthunder
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2004/3/8
发站内信
发表于:2007/1/16 16:30:00
#2楼
如果有几千个IO点的话,工作量还是很大的,我曾经用过WAGO的接线端子,但是价格太贵了,胶带粘的话总觉得不太可靠
1157
dthunder
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2004/3/8
发站内信
发表于:2007/1/24 14:48:00
#3楼
顶上去,请施工经验丰富的老大谈谈自己使用的方法。
491
阿冰OTvkIHzP
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:491
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/3/15 1:59:10
#4楼
有专用插头插座
1405
kaka520111
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2016/3/15 15:41:57
#5楼
我们的做法是在关电开关附近配接线盒
1594
yuxuesha888
文章数:288
年度积分:67
历史总积分:1594
注册时间:2014/12/17
发站内信
发表于:2016/3/27 16:35:14
#6楼
用快速拔插端子,在后期维护中比较方便
11532
gjf201337
文章数:2594
年度积分:618
历史总积分:11532
注册时间:2013/11/1
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2016/5/11 21:21:25
#7楼
一般用接线端子台连接
享受生活
1639
mengshihuan
文章数:177
年度积分:50
历史总积分:1639
注册时间:2014/9/6
发站内信
发表于:2016/5/12 10:58:04
#8楼
只有几根线的话用公母插,十几个以上的话在附近安装插拔端子排,感觉这样维护接线什么的都方便,我不喜欢胶布粘。
生于忧患死于安乐
995
scq19880119
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2013/9/14
发站内信
发表于:2016/5/12 13:59:25
#9楼
我的一般操作是焊接完套上热缩管,然后绑上绝缘胶带,最后用扎带扎紧。