您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:14个,阅读:6349 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

仪表安装术语

1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/11/16 17:01:00
#0楼
仪表安装术语

(摘自于仪表工手册-第五篇仪表安装-第一节安装术语与符号)

安装术语
1、一次点   指检测系统或调节系统中,直接与工艺介质接触点,如压力系统中的取压点,测温系统中的热电偶(电阻体)安装点等等,一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。
2、一次部件  又称取源部件,通常指安装在一次点的仪表加工件,如压力检测系统中的取压短节,测温系统中的温度接头.一次部件可能是仪表元件,如流量检测系统中的节流元件,也可能是仪表本身,如容积式流量计、转子流量计等,更多的可能是仪表加工件。
3、一次阀门  又称根部阀、取压阀。指直接安装在一次部件上的阀门。如与取压短节相连的压力测量系统的阀门,与孔板正负压室引出管相连的阀门等。
4、一次仪表   现场仪表的一种。是指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表,如弹簧管压力表、双金属温度计、双波纹管差压计,热电偶与热电阻不称作仪表,而作为感温元件,所以又称作一次元件。
5、一次调校   通称单体调校。指仪表安装前的校验,按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》要求,原则上每台仪表都要经过一次调校,调校的重点是检测仪表的示值误差、变差、调节仪表比例度、积分时间、微分时间的误差,控制点的偏差,平衡度等。只有一次调校符合设计要求或产品说明书要求的仪表,才能安装,以保证二次调校的质量。
6、二次仪表   是仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称。二次仪表的仪表示值信号通常由变送器换成标准信号。二次仪表接受的标准信号一般有三种(1)气动信号,0.02~0.10Mpa:(2)Ⅱ型电动单元仪表信号,0~10mADC,(3)Ⅲ型电动单元仪表信号4~20mADC.也有个别的不用标准信号,一次仪表发出的电信号,二次仪表直接指示,如远传压力表等,二次仪表通常安装在仪表盘上.按安装位置,又可分为盘装仪表和架装仪表.
7、现场仪表   是安装在现场仪表的总称,是相对于控制室而言的。可以认为除安装在控制室的仪表外,其他仪表都是现场仪表。它包括安装在现场的二次仪表。
8、二次调校   又称二次联校、系统调校。指仪表现场安装结束,控制室配管配线完成通过后,对整个检测回路自动调节系统的检验。也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在测量环节上加一干扰信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围之内。如果超出允许范围,又找不出准确的原因,要对组成系统的全部仪表重新测试。
二次调试通常是一个回路一个回路的进行,包括对信号报警系统和联锁系统的试验。
9、仪表加工件   是指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称。也就是仪表之间,仪表与工艺设备、工艺管道之间,仪表与仪表管道之间,仪表与仪表阀门之间的配管、配线、及其附件加装置之间金属的或塑料的机械加工件的总称,仪表加工件在仪表安装中占的特殊地位。
10、带控制点流程图   管道专业的图名是管道仪表图,它详细标出仪表的安装位置,是确定一次点的重要因素。
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/11/17 2:23:00
#1楼
謝謝
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/17 7:47:00
#2楼
不错!加精.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
914
wolferwc
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/11/17
发站内信
发表于:2006/11/19 10:40:00
#4楼
好象都知道,谢谢
19825
hpqian
文章数:4211
年度积分:1009
历史总积分:19825
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2006/11/19 12:26:00
#5楼
谢谢!
一切都在努力中!!
1135
haigang1981
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1135
注册时间:2004/10/6
发站内信
发表于:2006/11/26 14:22:00
#6楼
谢谢!(
915
dwjzyj
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2007/6/15
发站内信
发表于:2007/7/14 14:14:00
#7楼
不错嘛  多写些
940
gh1976
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2007/7/12
发站内信
发表于:2007/7/15 11:19:00
#8楼
热电偶技术标准  
http://www.gk3721.cn铂铑10-铂热电偶
   铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
   S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
   S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。

http://www.gk3721.cn铂铑13-铂热电偶
   铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
   R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
   R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。

http://www.gk3721.cn铂铑30-铂铑6热电偶
   铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
   B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
   B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。

http://www.gk3721.cn镍铬-镍硅热电偶
   镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。
   K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。广泛为用户所采用。
   K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。

http://www.gk3721.cn镍铬硅-镍硅热电偶
   镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。
   N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.
   N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。

http://www.gk3721.cn镍铬-铜镍热电偶
   镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃。
   E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。
   E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。

http://www.gk3721.cn铁-铜镍热电偶
   铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃
   J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
   J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。

http://www.gk3721.cn铜-铜镍热电偶
   铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃。
   T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。
  T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。

1Cr18Ni9Ti  -200∽800  具有高温耐蚀性,通常作为一般耐热钢使用

304  -200∽800 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316  -200∽750 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐热钢使用
316L -200∽750 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐热钢使用
310S -200∽1000 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
GH3030  0∽1100  镍基高温合金钢具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用


压力变送器,差压变送器,液位变送器,温度变送器,智能仪表,欢迎采购!!!!
926
kenteyb
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2007/7/16
发站内信
发表于:2007/7/16 15:19:00
#9楼
谢谢,!



优质产品、优质服务、优质价格

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved