星——三角起动自己接线需要些什么东西?
各位大侠:我现在有一个18。5KW的电机要控制,又没审请到经费购买变频器,只能采用星——三角起动。我又不想直接去买起动器,现在想问问各位大侠我需要购买什么东西,又要什么样的规格?目前我手上有一个LOGO!还多出2个输出点,可作延时计时器。电路图在书上也已找到。

    如果用星三角起动器,是不是直接接线,不用管什么时间设定之类的,仅仅关注输入输出就可以了?我这个系统同时还控制有2个11KW的电机,是不是可以像用软起动器一样可以共用这个星三角起动器呢?

哪能大哥知道,请给小弟指点指点。我的邮箱是:goodhhs1983@126.com,谢谢了!



各位大哥,帮忙顶上!就算你不清楚/不想说,别让它沉了,我真的很想知道答案!
到处找书!!!都没有这方面的。

表情表情表情
[此贴子已经被作者于2006-11-18 10:46:04编辑过]
我很菜,可我很用功!
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/10 10:48:00
#1楼
一个热继电器,三个接触器
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7814
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7814
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/10 10:53:00
#2楼
哦 还要按扭和空气开关
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1164
goodhhs
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2006/11/10 14:31:00
#3楼
谢谢2、3楼。
我还想问一下,这个电机直接起动可不可以?要是可以用多大的接触器才不会出现老是熔断现象?还有这时它的空气开关用C多少?会不会起不到保护作用了?
这种小电机直接起动对电网的容量影响不会很大吧?
我很菜,可我很用功!
993
wangyiiii
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/11/10
发站内信
发表于:2006/11/10 17:38:00
#4楼
对电网影响大,不宜直接启动,还是用降压启动吧。
1161
260619
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2005/10/20
发站内信
发表于:2006/11/10 21:01:00
#5楼
看变压器的容量,最好还是不要直接的好。对电机的寿命不好,
2557
袁泉
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:2557
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2006/11/10 21:38:00
#6楼
还有,延时继电器。
要想,星-三角启动,你的电机必须是三角形连接的。
1164
goodhhs
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1164
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2006/11/11 9:11:00
#7楼
我想问一下6楼,怎么样知道自己的电机是不是三角形连接的呢?
星——三角不是在外电路中通过接触器接线端子不同的引线方式接成的吗?对电机本身还有要求?我打开过电机的接线盒,有六个接点,不就是电路图中的V1,V2,U1,U2,和W1,W2吗???
期盼回复,谢谢各位大哥的提示和帮助!
我很菜,可我很用功!
1119
xiaohai1985
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2006/10/19
发站内信
发表于:2006/11/11 9:46:00
#8楼
横星竖三    也就是横着接是星形     竖着是三角
2557
袁泉
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:2557
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2006/11/11 21:42:00
#9楼
9楼说得没错,星-三角降压启动,只适应三角形运行的电动机。
也就是,打开接线盒电机的六个端子是用短接片竖着连接的。