4075
董军
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:4075
注册时间:2003/9/15
发站内信
发表于:2003/12/27 9:16:00
#20楼
13楼朋友,14楼说的是FP1且尾部加C的机型有R232口,可自做编程电缆。且这种机型并不多见。14楼朋友不知我说的对吗!
我一直在努力
1006
HUANGQUNYOU
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2003/12/27 18:13:00
#21楼
ok
1006
HUANGQUNYOU
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2003/12/27
发站内信
发表于:2003/12/27 18:14:00
#22楼
ok
959
亚奥
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2003/12/27 18:39:00
#23楼
亚奥請注意你的言論,你為商!無貢獻便罷!還興風作浪!以後請去買賣場!
第一次警告!下次趕你!!
[此贴子已经被利昌機電于2003-12-28 0:40:49编辑过]
omron idec 一级代理
1223
litrous
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2003/12/28 9:50:00
#24楼
不要灌水行不行》》~~~
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:0001/1/1
发站内信
发表于:2003/12/28 13:45:00
#25楼
我公司对松下产品有兴趣,可以发来资料?
1129
jaysd
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2003/11/2
发站内信
发表于:2004/1/1 17:02:00
#26楼
不知松下的A/D,D/A多少钱一个,如果我没有松下的A/DD/A能不能自己做个,连到松下PLC上,自己学习简单的PLC的高级指令。
另外能不能用一些平常比较简单的电器(或其它的机械等等)替代一些传感器,象电子技术中经常用到的坏大功率三极管替代二极管。如果可以的话我想只要有一个编程器一个编程电缆,一台有网卡有猫的电脑,一个软件,基本上就能把PLC学好。
1034
zhangweikun
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2002/3/26
发站内信
发表于:2004/1/1 18:27:00
#27楼
我的论坛:http://www.zjgk.cn
1129
jaysd
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2003/11/2
发站内信
发表于:2004/1/5 13:00:00
#28楼
要从以下三个寄存器中读者取数据,DT1105=H0063:DT1106=H3344:DT1107=HH000A
则命令帧如下:% 01 # RD D 01105 01107 57 CR
正确响应帧为:% 01 $ RD 6300 4433 0A00 62 CR
以上的57、62是什么意思
10 open "com1:9600,0,7,1,ASC"FOR RANDOM AS#1
20 A$="% 01 # RCC*00000000"
30 B=0:FOR I=1 TO LEN (A$)
    B=BXOR ASC(MID(A$,I,1)):NEXT I
40 B$=RIGHT$("0"+HEX$(B),2)
50 C$=A$+B$+CHR$(13)
60PRING #1,C$:
70 LINE INPUT #1,R$
80 PRINT R$
90 GO TO 60
谁能帮忙解析下
3092
mole1979
文章数:845
年度积分:50
历史总积分:3092
注册时间:2003/5/26
发站内信
发表于:2004/1/5 13:43:00
#29楼
57,62就是把前面的字符的ASCII碼進行''異或''運算得到的校驗值.先找份通訊協議來看看啦.