您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:16个,阅读:4872 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
yhisky
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2006/11/8 11:01:00
#10楼
你的CX-p是什么版本的啊?我的是6。1的我能打开你的程序,你换台机子装cx-p5。0试试,bak是备份文件,opt是记录机器配置的文件(没什么用),要是正常你删除opt文件就可以打开
附件:
[本地下载]
1237
yhisky
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2006/11/8 11:01:00
#11楼
OMRON的cx-p才可以看
1014
长路漫漫
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/11/8 22:42:00
#12楼
非常感谢 yhisky 师傅的热情帮助!真的非常感谢!
这次可以打开了,不知你是怎样处理的,为什么这次可以打开而上次却不行呢?能否分享你的办法?我是用 omron 的 Cx-P5.0 的(是否是版本问题?)
关于程序,我用Cx-S模拟了一下,好像不是很好,我的本意要求是四只电机按一定时间间隔顺序循环运行,任何时候只有一台在运行,其余三台备用,若有一台故障,则自动切换到下一台,仍然是只有一台运行,其余备用,
不知您有没有注意到,您的程序中有时会有两台同时运行,还有计时器最大只能延时999秒,若我想要延时8小时,若不加计数器,恐怕不行
不妥之处,还望指正,恳请不吝指教!谢谢!


[此贴子已经被作者于2006-11-8 22:43:45编辑过]
1237
yhisky
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2006/11/9 8:46:00
#13楼
我在模拟的时候不会出现两台同时运行啊,要真有这种情况,那一定是你让自动运行开始信号一直为on了,那当然不行了,那时一个点动信号,置on后启动就让他置off,就不会出现你说的情况了。关于定时器,我当时只是想模拟运行,如是8小时的,那当然只有用计数器了,你可以用1min 的脉冲来计数。
你用的软件版本没问题


[此贴子已经被作者于2006-11-9 8:56:03编辑过]
1014
长路漫漫
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2006/11/9 15:23:00
#14楼
谢谢 yhisky 师傅!真的谢谢你的热情帮助!
您的程序中,在正常情况下是可以的,但在有一个故障时,比如 M2 故障时,由于T0006 为 on 则 M3 一直运行,同时M1  M4轮流运行,则同时有两台运行.
如果00002为点动的话,也不太符合实际工况,一般故障应该是故障保持的,直至人工排除后才能复位,你这里如果按点动,则将00002再次置 off ,那M2又将运行,
如果用计数器的话,是否要考虑计数器的复位问题?还有1min脉冲是否可以多次运用?它的标志位 CPM1A 中是25400 ,CS系列中是多少?(我输不进去,而CPM1A又无法模拟).
请不吝赐!我刚学这东东,很多不懂,还请多多包涵!方便的话,能否将计数器编入程序中传上来教教我.不胜感激!
                                                                       谢谢!


[此贴子已经被作者于2006-11-9 15:32:03编辑过]
1004
went3721
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2007/1/16 11:11:00
#15楼
我也来凑一下热闹,不过我用三菱写的,对欧姆龙不是很熟悉,希望能做参考,我在PLC调试过了,基本上没问题
1004
went3721
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2006/1/10
发站内信
发表于:2007/1/16 11:15:00
#16楼
附件不知为什么传不上去,有需要的话QQ419186029
[此贴子已经被作者于2007-1-16 11:18:14编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004