您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:2401 [上一页] [1] [2] [下一页]
935
boboseas
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2006/10/17 18:27:00
#0楼
请问大家我调MR-J2S-10A的时候通上电就出现E6报警,怎么查都没找到问题所在,EMG,LSP,LSN,ON常闭状态,想问问大家在出现上面问题的时候改大概在哪查找问题,书上也没有提到底在哪找所以希望大家能快点帮我这个忙~!
935
boboseas
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2006/10/17 18:42:00
#1楼
是否要把伺服参数都设置好了,这样的问题也许会解决呢~!
935
boboseas
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2006/10/17 21:17:00
#2楼
希望大家帮帮忙,谢谢大家
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2006/10/18 9:02:00
#3楼
E6是急停报警,是EMG-SG之间断开
可以用监控软件看下内部这个信号有没有,以便判断外部的接线是否正确
这个要有监控软件和电缆

或直接用在放大器数码管上检查外部的数字I/O信号的显示
参考MR-J2S伺服放大器技术资料集 6-10页
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2006/10/18 17:07:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
935
boboseas
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2006/10/18 17:42:00
#5楼
恩,E6问题解决了谢谢你哦,但是调试的时候又出了一个问题希望大家还是帮忙我想想,PLC写入的程序后监控到我手动运行的时候脉冲发出了,FX2N-10PG上的指示灯也在闪烁了,表示是脉冲收到了吧,但是电机就是不动,线路我反复的查了几遍没有发现什么问题,望大家能再顶一下
1318
clb0231
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1318
注册时间:2005/11/11
发站内信
发表于:2006/10/18 20:41:00
#6楼
有可能是驱动器上的共+共-搞错了  
你查下驱动器上的线         我上次也是这样搞错了
图
935
boboseas
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2006/10/19 13:22:00
#7楼
驱动上使用到的公共信号CN1B的SG(10)脚,CN1A(9)脚COM,驱动上面我是这样接的CN1B的SG(10)短接LSP(16),LSN(17),SON(5),EMG(15),然后是用到了CN1A的LZ(5),LZR(15),PP(3),PG(13),NP(2),NG(12),CR(8),SG(10)脚与定位模块10PG相接,CN1A(9)脚与CN1B的SG(10)脚短接
到伺服的线路就这些点控制信号,希望大家能给我点启示,期盼中
935
boboseas
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2006/10/13
发站内信
发表于:2006/10/21 9:12:00
#8楼
有人能确切告诉我定位模块10PG的FP或RP灯亮代表脉冲发出来了么???
954
clxsmart
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/10/20
发站内信
发表于:2006/10/22 11:07:00
#9楼
脉冲已发出