#0楼
各位大侠你们好,我最近遇到了一件让我不能理解的事。我们单位有一台老松下变频器输入要求是三相220V,我们通过一个三相变压器把380V降为了220V一直使用正常,但是最近变频器在低转速是总爱发生自我保护,我在维修的过程中发现三相变压器的输出端在变频器不工作时输出为220V一旦变频器工作起来后变压器的输出端立刻升为380V小弟实在搞不明白。请各位帮忙解释。表情






[此贴子已经被作者于2003-11-22 15:32:18编辑过]
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
984
zhangweikun
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2002/3/26
发站内信
发表于:2003/11/21 21:36:00
#1楼
跳闸保护出来不是有代码的吗,不知道是什么???
我的论坛:http://www.zjgk.cn
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2003/11/22 12:48:00
#2楼
兄台,我们的那台变频器是松下的DV-505老得要命,哪有什莫故障查询。
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2003/11/22 15:28:00
#3楼
我侧量过变频器的输出电流很小,而且在调整频率时电压时一直跟随的。直到为0v我看别的厂家的变频器都有低转速扭矩补偿,最多可以补偿到30%,但这不是关键问题,关键在于变压器的输出电压为何会变高,变频器在工作时会对输入电压有影响吗?
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
5631
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5631
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2003/11/23 11:05:00
#4楼
你把变频器的负载断开,看它是怎么样的情况?
或电源相关的其它线断开,只运行变频器,再检查一下其运行情况呢
1993
tzz
文章数:174
年度积分:50
历史总积分:1993
注册时间:2001/8/26
发站内信
发表于:2003/11/23 13:03:00
#5楼
谐波干扰,如使用正常可以不理它.电压要用好一点的机械表测量,或者在变压器与变频器之间加电抗器.
言多必失
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2003/11/29 16:11:00
#6楼
心情姐,你说得我照办了,可是还是那样变压器的输出电压升高,请在帮忙想想还有什莫原因。6楼的朋友你好你说是谐波干扰,可是为什莫这个干扰总是有,请在详细点好吗?
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
1082
doctor_nc
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1082
注册时间:2003/10/11
发站内信
发表于:2003/11/30 7:08:00
#7楼
你把变频器的电源单独从远一些的电柜中接过来试一试。
1137
lsf_78
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1137
注册时间:2003/9/10
发站内信
发表于:2003/12/10 11:13:00
#8楼
附件
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
971
ggabcd8888
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2006/5/24 6:26:00
#9楼
就接220单相输入