您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:7293 [上一页] [1] [2] [下一页]
1279
liaowhy
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1279
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2006/9/7 10:35:00
#0楼
我们以前在电路中都用一个相序检测继电器,就是将3相电接到相序检测继电器的收入端,输出是常开和常闭触点,把触点接到电路中,实现掉相断电。
请问plc有这样的功能吗?怎么来实现?
1279
liaowhy
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1279
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2006/9/7 15:56:00
#1楼
up
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/7 16:07:00
#2楼
以下是引用liaowhy在2006-9-7 10:35:00的发言:
我们以前在电路中都用一个相序检测继电器,就是将3相电接到相序检测继电器的收入端,输出是常开和常闭触点,把触点接到电路中,实现掉相断电。
请问plc有这样的功能吗?怎么来实现?

plc没有这样的功能.
PLC不是万能的!虽然应用范围很广,但在许多方面它也是无能为力.
除非外部增加相关电路,否则PLC无法完成。


[此贴子已经被作者于2006-9-7 20:26:24编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/7 21:43:00
#3楼
简易相序指示电路
[upload如下图所示。使用时只要将X、Y、Z三根线接至三相电路,通过氖管的熄、亮可方便地辨明三相交流电的相序。如果氖管亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、C、B相。反之,如果氖管不亮,则X、Y、Z接的分别是电源的A、B、C相。电路中电阻用1/8W炭膜电阻即可,电容要求其耐压大于400V。氖管可用日光灯启辉器中的氖管。=jpg]uploadImages4/20069721405274291.jpg[/upload]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/7 21:47:00
#4楼
简易相序指示电路
附件
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
5356
shadowhao
文章数:1293
年度积分:50
历史总积分:5356
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/9/7 21:55:00
#5楼
顶,谢谢信老师。
2557
袁泉
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:2557
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2006/9/12 6:46:00
#6楼
xinjihua:如果氖泡亮时,为什么不是:B,A,C;    B,C,A;   C,B,A;   C,A,B。而是A,C,B  呢?
能说一下原理吗?
谢谢。
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/12 8:18:00
#7楼
相序只要确定其顺序正常就可以了!
至于是A,C,B;C,B,A;B,A,C;其实是一样的.原因是初始相角你是无法确定的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1279
liaowhy
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1279
注册时间:2005/9/13
发站内信
发表于:2006/9/12 15:24:00
#9楼
我们用的那个相序继电器很好,除了有相序检测功能,还能检测掉相等。调电机正反转很方便。