946
xwm_234
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2006/9/5 20:55:00
#0楼
机器有时报F003,有时又能连续运行好几小时,查直流母线电压也有546V,三相电有360V左右也正常,我要从哪里查起呢?有没有可能是取样部分问题?
946
xwm_234
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2006/9/8 22:14:00
#1楼
大家帮忙一下,谢谢
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/8 23:18:00
#2楼
你的F003是瞬间过载,虽然未造成停车,但过载故障是存在的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
946
xwm_234
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2006/9/11 20:55:00
#3楼
一报F003就停车的,有时能重新启动,有时又不能(故障都能复位),有时连续一上午也不能启动(都报F003),但到下午时又能运行的好好的,过一晚(不断电)又不能运行了。查过电容充放电都很正常(指针万用表没的),直流电压有560V,CPU板也换过了,CPU板在另一台上(是11KW的)能正常运行。


[此贴子已经被作者于2006-9-11 20:56:56编辑过]
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/11 21:27:00
#4楼
带的是什麽负载?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
908
xwm1970234
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2006/9/12 11:07:00
#5楼
有负载和没负载都会报F003
946
xwm_234
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2006/9/13 19:59:00
#6楼
能帮一下吗?信工?故障不定时的还会报,不知道除了788j检测直流电压外,还有什么能F0003的电路?
946
xwm_234
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2006/9/14 19:26:00
#7楼
顶一下,大家帮忙一下
946
xwm_234
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2004/9/6
发站内信
发表于:2006/9/21 19:46:00
#8楼
顶!!
955
杨博文
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2007/7/24
发站内信
发表于:2007/7/25 8:10:00
#9楼
啊顶