用同一互感器装两个电流表,同时测量,请问该如何接线测量才准确。

请在主题中写清楚问题,不要只写“求助”。--斑竹


[此贴子已经被思南于2003-11-14 0:09:44编辑过]
1486
rockyhuo 版主
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:1486
注册时间:2002/1/6
发站内信
发表于:2003/11/18 1:03:00
#1楼
一个互感器接两个电流表的只能串联连接,当然精度会有所下降啦,毕竟是带两个负载,在需要比较精确的不推存,最好是分两个互感器。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
825
zgd
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2001/9/25
发站内信
发表于:2003/11/19 10:11:00
#2楼
只能串联,要精确选择准确度高些的电流表,比如0.5级以上
1144
damon
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2003/6/4
发站内信
发表于:2003/11/21 14:33:00
#3楼
没用!
还是用两个互感器或者是一变二的配电器!
    工控一家人
963
dfzhou
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2003/7/25
发站内信
发表于:2003/11/21 22:38:00
#4楼
几个都无所谓
串接几个都无所谓。电流互感器在其允许负荷内,电流表精度不受影响。30-50VA容量的互感器,用2。5MM2的导线连接,影响负荷的主要是互感器到电表导线长度的电阻大小,一般在一百米内电流表指示精度影响不大,与导线电阻比,电流表的电阻大小可不计!具体影响要进行回路负荷计算。
佛曰不可说
905
xsxww
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2004/1/6
发站内信
发表于:2004/1/6 21:12:00
#5楼
5楼说的对,就是3块表我也用过,主要是互感器与导线的选择。
811
YJP
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:811
注册时间:2002/3/15
发站内信
发表于:2004/1/8 16:56:00
#6楼
只要电流表的总电阻和导线的电阻之和不超过互感器的总负荷就可以,不过要用互感器的10%误差曲线验算一下,以免超过允许误差。
1585
Morse
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1585
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2004/3/12 22:13:00
#7楼
简单的说,串联电路中的电流处处相等,所以串联联接即可,电流表内阻很小,可乎略不计
972
panpangege
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2005/2/11 22:27:00
#8楼
流变都有额定二次负荷,只要二次实际负荷低于额定值,精度就可以保证的。
967
hanyu2004
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2005/1/31
发站内信
发表于:2005/2/21 15:48:00
#9楼
為了精準,