您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:21个,阅读:2815 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/8/28 16:14:00
#10楼
问题的关键在于你说的55和70的准确度有多少,考虑计量的准确度。
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/28 16:36:00
#11楼
电动调节阀是整体型接受4~20毫安的控制信号的电路中,位置反馈用的位置发送电路有两种形式:
1,位置发送电路在参与与给定信号进行比较控制的同时,又反馈输出至控制仪表或DCS系统进行显示.这种电路产生的给定/反馈误差通常比较小.
2,单独的位置发送电路反馈输出至控制仪表或DCS系统进行显示.由于不参与与给定信号进行比较控制,加上未调整校验合适,所以会发生反馈信号与给定信号偏差比较大的情况.
处理的方法是,调整校验合适,与给定信号一致.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
902
zuiaipan
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2006/8/30 0:01:00
#12楼
谢谢了。老信
llpp
910
hmily6647
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2006/7/11
发站内信
发表于:2006/8/30 10:34:00
#13楼
反馈是4--20mA 的电流信号???
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/30 10:53:00
#14楼
是!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
906
lgming520
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2006/8/31 21:05:00
#15楼
电动调节阀上有调节限位机构
你把对应的阀开度调好就可以了呀
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/31 22:31:00
#16楼
以下是引用lgming520在2006-8-31 21:05:00的发言:
电动调节阀上有调节限位机构
你把对应的阀开度调好就可以了呀
同时要调整好反馈电流与给定值一样才行!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
989
djgc
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2006/6/16
发站内信
发表于:2006/11/1 16:59:00
#17楼
致10楼:请问这两种区别很大吗?
 电动调节阀是整体型接受4~20毫安的控制信号?
 还是分体式通过伺服放大器控制电动调节阀?
911
zxs586
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2006/5/22
发站内信
发表于:2006/11/2 14:55:00
#18楼
你用的是什么操作器啊?
只要现场的电动执行器用电动操作开度没有问题,在检查反馈4-20毫安的信号是不是和实际开度相符;然后检查一下控制输入的4-20毫安的信号。

我也发现过这样的问题,但是我的给定信号和反馈信号差值不大最多差4%。我把反馈回来的4-20毫安的信号加了一个隔离器,虽然差值没有消除,但是使用起来还算稳定。


[此贴子已经被作者于2006-11-2 14:56:49编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/11/3 8:24:00
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

187.2012