您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:28个,阅读:13283 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/13 18:03:00
#10楼
这个题目没人发言了吗?120*10铜排载流量是多大呢?谁能发表点意见?
我是你的朋友
1052
~学习学习2006~
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2006/8/10
发站内信
发表于:2006/8/13 18:29:00
#11楼
[]
我觉得还是铜排的问题。铜排的质量有相当大的关系。我曾经遇到过一次.我们单位用的铝芯185电缆由于该高压柜距离远了点.我又接上了15米相同的电缆,开机运行中发现这15米出奇的热.温度达到70以上.停机检查发现是这15米电缆铝芯有轻微氧化现象.更换同型号质量合格的电缆后一切正常温度在40左右。
[此贴子已经被kdrjl于2006-8-13 20:48:33编辑过]
各位高手多多指教  谢谢~~~~~~~~~
1008
83ljf0318
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2006/6/28
发站内信
发表于:2006/8/14 9:57:00
#12楼
变频器的散热是不是没解决好啊
1277
JAMSWENDY
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1277
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2006/8/14 11:27:00
#13楼
[]
母线选的太紧了吧,125 x 10 的母线,
25度的载流量 : 2650 A               40度的载流量 : 2150 A
过去设计1600Kva 配电母线最少要 2 x (80 x 10)
是不是最近铜价涨疯了,而你们又把价格压得....


[此贴子已经被kdrjl于2006-8-14 11:45:39编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/14 11:49:00
#14楼
终于有数据说话了。楼上说得好。谢谢。要的就是这个结论。

另,裸露铜排的表面温度不要超过60度,环境温度不要超过40度,否则,铜排得载流量系数大打折扣。还要降容使用呢。
我是你的朋友
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/8/15 8:35:00
#15楼
置顶这个帖子。主要目的是共享。

这里说出了裸露铜排的载流量设计方法和数据。

第一,关于裸露铜排的表面温度。如果表面温度和环境温度都比较高,一定要查手册的相对载流量的修正系数,计算能够承受的载流量。

第二,裸露铜排的载流量数据可以通过查手册和制造商提供的参数得到。而不是按照载流量/每平方毫米的折算得到。因为,对于截面积比较大的裸露铜排,内部有散热问题,按照载流量/每平方毫米的折算就不符合实际了。

第三,对于大电流的载流量,采用一颗大截面的铜排,并不是优选的方案,用两颗或者多颗小截面的铜排并联可能会更经济、安全、可靠。
[此贴子已经被作者于2006-8-15 8:36:50编辑过]
我是你的朋友
1663
ljx9035616
文章数:463
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2006/8/15 11:30:00
#16楼
强制散热,加装风扇
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
2040
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2040
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2006/8/18 12:21:00
#17楼
谢谢楼上各位师傅的详细指教以及版主的支持,就这件事我要找相关的部门进行测试然后再将结果告诉大家,但由于我现在实在很忙所以时间可能会晚些,再次的谢谢各位师傅们秉力指教!
一念心清静,莲花处处开。
1947
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1947
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2006/8/19 11:38:00
#18楼
[]
简易记住任何母排的载流量
简易记住任何母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
[此贴子已经被kdrjl于2006-8-19 13:57:30编辑过]
1947
1370577326
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1947
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2006/8/19 11:53:00
#19楼
[]
我来发表一些个人看法:
1.你看看你说的母排是不是120*10的,谁知道呢,很多人都认为不会有问题的地方却是问题所在.
2.最大的可能还是母排与各个接点的连接处在似紧非紧的状态,而铜的导热也是挺好的,另外,
  你们在配电柜的安装时,是不是把主回路的螺丝都检查了,运输是完全可能造成螺丝松动的.
3.你们整排柜子是不是很长,如果是,母排的搭接是不是有问题.
4.这排柜子中是不是有驱动元件,如变频器,调速器等,他们散热不好也会有这种现象.
5.铜排材质有问题的可能性不大,因为你电流才1000左右就暴露出问题了,而且从商家而言,
 材质的好坏对价格的影响不大,谁会拿这个事情来冒险呢


[此贴子已经被kdrjl于2006-8-19 13:58:09编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006