您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:7231 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1101
GP188
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1101
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2006/7/31 12:24:00
#10楼
60MM可以了
1042
lyc20332
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2006/7/31 15:55:00
#11楼
95mm
[此贴子已经被作者于2006-7-31 15:57:13编辑过]
1154
rheng
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2005/11/20
发站内信
发表于:2006/7/31 20:13:00
#12楼
各位朋友看法差异太大,那一平方吃多少电流呢?
表情
1228
wangchaochen
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1228
注册时间:2006/6/25
发站内信
发表于:2006/7/31 22:15:00
#13楼
60的!~大一点好!~
1023
gaozhong888
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2006/11/29 12:26:00
#14楼
同意用25
1976
jianghui117
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:1976
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/11/29 15:28:00
#15楼
xuexi
1214
雨相和
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1214
注册时间:2006/5/23
发站内信
发表于:2006/11/29 19:50:00
#16楼
50平方线。电机如果不是同时起动的话,断路器用200A的就可以了。
1277
smnhjiji
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1277
注册时间:2006/1/6
发站内信
发表于:2006/11/29 20:10:00
#17楼
50的够了,多了浪费,少了危险,
新手
1482
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1482
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2006/11/30 8:41:00
#18楼

应该先算出电流的大小:I=P/1.732*U*0.8(电机的功率因数)
I=152A
一平方的铜线电缆大约能载5-7A的电流
因此30平方的线因该够了但三相电机的导线一般按1.3-1.7的系数考虑
所以因该是50平方的线就够了
1174
tyc
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1174
注册时间:2005/5/4
发站内信
发表于:2006/12/1 16:54:00
#19楼
同意楼上的意见

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007