cp443-1之间的通讯

1000
silkrain
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/2
发站内信
发表于:2006/7/7 11:28:00
#0楼
现在想在两台400的PLC之间,通过CP443-1,使用工业以太网进行通讯,可是不会用里面的功能模块 ,哪位前辈有类似的例子或资料,能不能给我发一个,感激不尽!!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/7/7 21:12:00
#1楼
silkrain:  在一个FC或FB里, 调用FC5和FC6, 就能进行工业以太网通讯!
CALL  "AG_SEND"
      ACT   :=M10.0                    // send trigger bit
      ID    :=1                            // local ID
      LADDR :=W#16#100          // module start address
      SEND  :="dbSEND".SEND     // buffer with send data
      LEN   :=MW12                     // length of send data
      DONE  :=M10.1                    // executed code
      ERROR :=M10.2                    // error code
      STATUS:=MW14                     // status code

     CALL  "AG_RECV"
      ID    :=1                                   // local ID
      LADDR :=W#16#100                 // module start address
      RECV  :="dbRECV".RECV            // buffer with receive data
      NDR   :=M10.3                       // whether new data were received
      ERROR :=M10.4                    // error code
      STATUS:=MW16                  // status code
      LEN   :=MW18                     // length of receive data

当然, 在 Netpro里, 一定要正确填写 Local ID/Partner ID/Partner/Type等信息!

1000
silkrain
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/2
发站内信
发表于:2006/7/8 10:02:00
#2楼
多谢指点,因为以前没有用过以太网通讯,只用过300的Profibus通讯,而且是自学的,没有经过西门子的培训,现在看了这个之后有初步的了解,能不能在给我详细的介绍下,怎么设置的,这个通讯能不能像Profibus通讯那样,在一个400上的输入一个信号,然后再另一个400上输出!!多谢!!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/7/10 10:16:00
#3楼
silkrain:  能看得出你对 profibus-dp master/slave的通讯很熟悉. (在一个400上的输入一个信号,然后再另一个400上输出)

两个 cp443-1之间的通讯与 Profibus M/S通讯方式截然不同, 在程序中调用 S7标准库里的 FC5和FC6就可以搞定.

给我个e-mail, 发一个样板程序给你, 你看一看怎么做的吧!
1000
silkrain
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/2
发站内信
发表于:2006/7/11 10:27:00
#4楼
robertjml: 多谢了,我的E-mail是boqian008@sina.com,看得出你是个很熟悉西门子的人,我搞过两个工程,但是都是用的是300的PLC,采用的是315-2DP,远程I/O采用ET-200M,采用profibus-dp连接,这个很容易弄,但是通过以太网,我是初次接触,这个方面的资料不多,所以请你多多指教!!就是能不能把Netpro里面的设置也跟我说一下,麻烦你了!!再次感谢
1115
sammy364
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2005/5/15
发站内信
发表于:2006/7/13 16:19:00
#5楼
能不能把样板程序给也发给我份 谢谢sammy364@sohu.com
965
liangya_4
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/3/18
发站内信
发表于:2006/7/17 15:50:00
#6楼
范柏乾???
1000
silkrain
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/10/2
发站内信
发表于:2006/7/17 16:13:00
#7楼
那位?
1005
Oliver111
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2006/7/19 9:42:00
#8楼
能把样板程序给也发给我份?
OLiver_shen@126.com
谢谢!
1376
lanyang
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1376
注册时间:2004/6/26
发站内信
发表于:2006/7/31 11:49:00
#9楼
能给我一份吗?我也是只对PROFIBUS还行,自学的。对以态不熟悉,很想学习学习。
楼上的朋友,能给我一份吗?

chensiry@163.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006