怎么才能样电缆接的防水埋入地下?听说有热缩管的不知道用什么型号的呢?
1117
LJYGL
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1117
注册时间:2006/3/24
发站内信
发表于:2006/6/10 22:56:00
#1楼
热塑管比电缆口径大些许就行.
912
zbltyy
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2006/4/30
发站内信
发表于:2006/6/19 1:07:00
#2楼
防水胶布  高压自黏胶带
1171
锈刀
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/6/19 11:16:00
#3楼
按照正常做接头程序做好(对接,绝缘胶带,防水胶带),后在最外层套上热缩管,热缩管型号:ZRC +(电缆线径),用热风枪热缩即可。
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
908
Gavin51420
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/10/4
发站内信
发表于:2006/6/19 15:47:00
#4楼
热塑管比电缆口径大些许就行.防水胶布  高压自黏胶带
915
peter111
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/6/23
发站内信
发表于:2006/6/23 9:47:00
#5楼
duia
940
gniljing
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2006/6/28 0:49:00
#6楼
有专用防水电工胶布 可以,热塑管是不防水的。
935
寒欣
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2006/9/7 16:34:00
#7楼
ding
972
xiaoming2050
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/2/24
发站内信
发表于:2006/9/7 20:09:00
#8楼
不管是10KV电缆中间热缩头还是400V的 ,在外绝缘热缩管的中间部位和靠近边缘的地方都要多加点热缩胶,用喷灯加热至热缩管收缩良好并且热缩胶充分融化,(靠近边缘的甚至流少许出来),其实最关键的(10KV)还是接头外面的处理,内外两层绝缘管一定要热缩好...其他的就让其他老师们补上吧!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/8 23:49:00
#9楼
锈刀的发言:
按照正常做接头程序做好(对接,绝缘胶带,防水胶带),后在最外层套上热缩管,热缩管型号:ZRC +(电缆线径),用热风枪热缩即可。
xiaoming2050的发言:
不管是10KV电缆中间热缩头还是400V的 ,在外绝缘热缩管的中间部位和靠近边缘的地方都要多加点热缩胶,用喷灯加热至热缩管收缩良好并且热缩胶充分融化,(靠近边缘的甚至流少许出来),其实最关键的(10KV)还是接头外面的处理,内外两层绝缘管一定要热缩好...其他的就让其他老师们补上吧!
[size=2][size=2][size=2]回答的很不错!