838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/26 11:52:00
#0楼
三菱PLC用的好好的为何C251等计数器计数会逐渐失去作用,在程序中甚至无法复位,最后完全不能计数了,换其它的一些计数器却可以用?
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2003/8/26 13:07:00
#1楼
是不是重复使用了?
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2003/8/26 15:17:00
#2楼
清内存后,重传程序就能使用。或者用指令复位。
愿与大家交朋友
838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/26 21:03:00
#3楼
不会重复,此程序已使用一年多,且此类程序已大量使用多年,同时将其他设备上的程序拷过来使用效果一样。程序中设指令也无法复位。我原来曾遇到过程序中一些元件失效的问题,一直工作的很好的程序,其中有些元件会失效,无论如何无法使其复位,我想这次遇到了同样的问题。
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2003/8/27 3:32:00
#4楼
软元件失效,没听说过,好象不可能。
1173
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/8/27 11:18:00
#5楼
C251用作高速计数时依赖于X000或X001作输入,应检查它的输入端是否有损坏.
1173
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/8/27 11:23:00
#6楼
不作高速计数用的高速计数口器可作普通的32位寄存器用,根据这一思路,可另编一程序检查它是否失效.
838
jhguo
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:838
注册时间:2002/5/15
发站内信
发表于:2003/8/27 19:06:00
#7楼
X0,X1没问题。问题是逐渐严重的,刚开始换个小程序(300步左右)还可以用,一用大程序(4000步左右)就不计数,到后来任何程序都不计数了,换C235后才解决问题。
1233
YXG
文章数:97
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2001/9/8
发站内信
发表于:2003/8/27 19:20:00
#8楼
我也遇到过.不知何故?一批10台机跑了一年多,其中一台出现问题.在程序中无法复位.(fx2n-48mt)
903
何花
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2003/8/30
发站内信
发表于:2003/8/30 16:30:00
#9楼
我也遇到过,fx2-64mt,C200无法计数.换C202可以.没重复.好奇怪!