您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:5882 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
905
包子馒头
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/5/26
发站内信
发表于:2006/5/30 21:33:00
#0楼
一万伏变380的变压器,变出来的却是404伏,太高了,老是烧坏元件,请问各位大侠,有什么办法能降低电压吗?
1245
yg97
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1245
注册时间:2006/5/2
发站内信
发表于:2006/5/30 22:21:00
#1楼
变压器都有自己调级的,你看看你的变压器是否调到你所要求的级数了没有呢?
971
klaxl
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/10/12
发站内信
发表于:2006/5/31 19:07:00
#2楼
变压器的额定电压是10000/400V的,你说的404V并不高,很正常的,如果你认为电压高,可以调节分接开关到10500/400上,
不过,我不推荐你自己调,还是由电力部门的修试人员帮你调节,因为我觉得你并不熟悉电力变压器。
907
威震天
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2006/5/31
发站内信
发表于:2006/5/31 19:33:00
#3楼
根据负载调级即可,停电后调变压器上的联接级片
1327
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/5/31 20:10:00
#4楼
首先先确定你的电压表是准的前提下:
再你的变压器的上端盖处有一个旋转部件它就可以调整电压了(一定在断电状态下操作)
958
zhuweihua
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/2/4
发站内信
发表于:2006/5/31 20:16:00
#5楼
你没必要调这电压很正常,你的元件有问题.
1165
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1165
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/5/31 20:20:00
#6楼
404v很正常,一般400----420左右.电气无所谓,电子就注意一点点.
1017
wkwsq
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2006/5/31 20:21:00
#7楼
可以使用变压器上的调压分开关
903
老闸刀
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2006/6/1 23:53:00
#8楼
我们单位6000/380供电系统,低压超过430伏!变压器调节开关也到最低挡位!请问各位高手还有和办法能使电压降下来?
1361
lxygnh
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1361
注册时间:2002/1/1
发站内信
发表于:2006/6/2 8:27:00
#9楼
老兄你要把变压器调到高挡才能使电压下降