您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:15个,阅读:2081 [上一页] [1] [2] [下一页]
913
jqh1212
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/5/24 10:40:00
#0楼
求助   小弟学艺不精,实在是想不出来,希望各位师兄帮忙,谢谢了!
题目:3彩灯控制   使用三菱PLC编程
要求:(1)按下启动按钮,L1亮;
        (2)1秒后,L1灭,L2亮;
        (3)1秒后,L2灭,L3亮;
        (4)1秒后,L3灭;
        (5)1秒后,3个灯同时亮;
        (6)1秒后,3个灯同时灭;
        (7)1秒后,3个灯同时亮;
        (8)1秒后,3个灯同时灭;
         然后(8)----(1)循环。





[此贴子已经被作者于2006-5-24 15:42:25编辑过]
973
大脚0822
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2006/5/24 16:23:00
#1楼
什么叫循环8-1
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/5/24 16:39:00
#2楼
ld x0
set m0
ld m0
out to k10
ldp to
set y0
rst m0
ld y0
out t1 l10
ldp t1
set y1
rst y0
............
麻烦了一点,自己整理
913
jqh1212
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/5/24 20:46:00
#3楼
谢谢流客师兄了!
913
jqh1212
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/5/24 21:53:00
#4楼
不过我学的PLC是三菱FXON-60MR系列的
不支持ldp这个指令,希望师兄们再献计献策!
982
科信
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/5/19
发站内信
发表于:2006/5/24 22:19:00
#5楼
弄几个定时器摞一摞也就行了
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/5/24 23:05:00
#6楼
ldp也就是一个上升沿指令,怎么样不支持!!!
1365
wsyjl
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1365
注册时间:2005/12/25
发站内信
发表于:2006/5/25 5:18:00
#7楼
可以用FOR……NEXT指令循环么?
973
大脚0822
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2006/3/31
发站内信
发表于:2006/5/25 11:55:00
#8楼
梯形图怎么网上发
913
jqh1212
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2006/5/25 13:37:00
#9楼
我好像一直没学过FOR,NEXT这个指令,
倒是学过PLF,PLS这只类的指令!
梯形图可以复制嘛!
有哪位师兄能帮我啊!郁闷哦!