938
li_feng123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2006/4/16 11:16:00
#0楼
三菱S520-1。5KW运行正常,停机后拉下电源,只听一声巨响,整流桥毁了这怎么回事啊。请各位大虾指教
1272
tklong
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1272
注册时间:2005/8/6
发站内信
发表于:2006/4/16 17:22:00
#1楼
接电抗器了吗?
网海茫茫,认识你是我的福份;
网语缠绵,那是我们注定的缘份。
938
li_feng123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2006/4/17 8:24:00
#2楼
没有的
2877
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2877
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2006/4/17 8:30:00
#3楼
只见过上电炸的,没见过断电炸
914
菜鸟上线
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2006/4/15
发站内信
发表于:2006/4/17 10:48:00
#4楼
断电瞬间整流桥承受过高的反向电压而击穿,建议按二楼所说,
检查直抗器。
938
li_feng123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2006/4/17 14:07:00
#5楼
老大,没有电抗器的啊
916
chumge
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2006/4/17 17:32:00
#6楼
支持二楼所说~~~~~~
929
jsyzhwl
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2005/11/29
发站内信
发表于:2006/4/17 17:44:00
#7楼
是拉灯在作祟.......
我为什么还活着!
1109
dale2000
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2005/1/18
发站内信
发表于:2006/4/18 14:48:00
#8楼
是不是变频器还没有完全停下来就断电啊,如果是可以理解
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
938
li_feng123
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2006/4/18 15:06:00
#9楼
停下了,都停了好几个小时的啊