您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:49个,阅读:8994 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

11KW的2用1备水泵

1036
紫薇星
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2006/5/30 17:56:00
#40楼
你好也给我一份吧谢谢wuxiansheng1234@eyou.com
963
gato_wang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/4/16
发站内信
发表于:2006/5/30 23:49:00
#41楼
袁泉兄台你好!!
我现左也是遇到同样问题,不过是用三菱FR540变频器,再加上CPS恒压供水控制器,控制四台11KW和一台3KW,我想问一下同样问题,就是接线!!~~~~~多谢

gato_wang@hotmail.com
982
lsyzj1980
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/6/1
发站内信
发表于:2006/6/3 13:54:00
#42楼
你好,也发一份给我好吗?我也在学习这个,谢谢!
lsyzj1980@163.com
1088
s123456
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2006/5/16
发站内信
发表于:2006/6/6 14:03:00
#43楼
你可以用汇川变频器,只加一个供水卡可实行一拖七,.(可实行4台工变频转换.3台工频.).


供水改造很容易的啊.用压力反馈就可以了啊.如在水池可用水位传感器控制水量.好像不麻烦啊
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
1002
chenhualin
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2006/6/21 9:04:00
#44楼
我现在正在做一个恒压供水的技术方案,哪位兄台可以给我发一份变频节能计算方法,我也需要一份一拖二工频/变频切换的电路的,谢谢了
chenhualin_913@163.com
952
nywjb
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/9/30
发站内信
发表于:2006/9/30 13:17:00
#45楼
袁大侠,可以发给我一份吗?
袁大侠,您说的东西我很感兴趣,小弟初来,可以发给我一份吗?
1026
hawkpupil
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2007/9/7
发站内信
发表于:2007/9/7 22:49:00
#46楼
袁泉:你好!我遇到的是同一个问题,麻烦你把图纸发到我的邮箱好吗?!
yamaha668@126.com,hp69_2008@yahoo.com.cn
感谢为盼!!!
1024
yangbuowen
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2007/7/27
发站内信
发表于:2007/9/13 8:05:00
#47楼
我用过富士的,他可以一拖三啊一用三备用啊相当好用
984
saking345
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2007/7/7
发站内信
发表于:2007/9/13 11:01:00
#48楼
建议变频器一拖一,另外的电机可以用星三角或者软启动,这样会比较好,
如果用变频启动再转工频,冲击电流回比较大,容易造成空开跳闸
1676
wyy_wh
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1676
注册时间:2007/7/2
发站内信
发表于:2007/9/13 13:25:00
#49楼
我可以为你做出一整套工程,包括做柜子,调试等,有意请联系:13815013297  王