我公司(企业)今天中午突然发现多台电脑\打印机\显示器烧毁,不知到什摸原因,请各位前辈指点,现在老板逼命解决,救命!!1
953
gu.xuan.jun
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/1/19
发站内信
发表于:2006/3/15 20:15:00
#1楼
零线松了,电源可能达到处380v.
913
xing54
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2006/3/15
发站内信
发表于:2006/3/15 20:22:00
#2楼
谢谢楼上大哥指点,我明天一定查找零线.谢了!
2049
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2049
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/5 17:29:00
#3楼
基本同意顶楼的观点,主要原因是电压高的太多了.
myw456@
953
gu.xuan.jun
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/1/19
发站内信
发表于:2006/4/5 19:30:00
#4楼
毛病找到了吗?
917
zsf321h
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2006/3/2
发站内信
发表于:2006/4/5 23:26:00
#5楼
按理说应该是电压太高了,要是零线松了也不会电压高,是不是电工接错线了.
914
jj3618323
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2006/4/6 12:20:00
#6楼
接错线的可能大,零线松了,可相线对地还是220,实际回路电压也达不到380
919
胖东
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2006/4/5
发站内信
发表于:2006/4/6 21:59:00
#7楼
不可能接错线,零线松是最值得怀疑的。我以前发现过零线松掉把大楼里的射灯(带变压器的)全部烧毁的事情。
1122
zcl123456
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2005/12/12
发站内信
发表于:2006/4/7 7:20:00
#8楼
查一下你的供电电源,一般是变压器的中性点松动才会烧设备
85208
ZCMY 版主
文章数:47391
年度积分:1267
历史总积分:85208
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/4/7 9:20:00
#9楼
一般都是零线上串上另一相的火线,380V电压给通进去了;