请教  :全自动过滤器运行工作说明:
1 开始运行状态下,阀门1、4、6自动打开、运行泵7进入正常工作状态,此时运行时间约5分钟,但是以排污管直至出水为终止状态。
2 完成上述开始运行状态后,便进入自动运行状态,此时阀1、5自动打开,运行泵7正常工作,其余全部关闭。
3反冲运行状态:当出水压力差开关的差力>0.5KGF/平方cm时,PLC指令状态进入反冲阶段,此时阀2、3自动打开,反冲泵8运行,其余全部关闭,运行时间约15分钟,反冲洗强度以排污口不出滤沙、砂为准,进行反冲手动阀调整。
4顺冲运行状态:由于反冲后的过滤曾有松动现象,所以进行顺冲后才能进入最佳状态。顺冲洗时,阀1、4自动打开,运行泵7工作,其余全部关闭,运行时间约5分钟后进入 “开始工作状态”。
共有6个阀门和2个泵。分别是1、2、3、4、5、6 泵7、泵8
运行顺序为:开始运行、正常运行、反冲状态、顺冲状态。
请教各位大哥该如何编程,小弟第一次接触,很迷茫。望各位大侠赐教!
1161
woai02211
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2006/3/9
发站内信
发表于:2006/3/14 13:25:00
#1楼
就用顺序控制写哦   没有一点难度
959
wvvwai
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/3/14 13:34:00
#2楼
楼上的 帮帮忙啊,我现在好迷茫啊.具体要怎么做啊
993
aaaaaajd
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2004/3/11
发站内信
发表于:2006/3/14 16:39:00
#3楼
那里的朋友,简单
1115
zhw76
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2005/2/23
发站内信
发表于:2006/3/14 17:49:00
#4楼
用DECO指令编写比较简单。
1161
woai02211
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2006/3/9
发站内信
发表于:2006/3/15 8:16:00
#5楼
你还没有说你用的是哪个厂家的PLC,我只熟悉三菱和松下的,别的PLC我是帮不了你,因为我也正在学用别的
959
wvvwai
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/3/30 10:06:00
#6楼
我用的是三菱的PLC ,FX1N-24MR的.
2826
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2826
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/3/30 11:34:00
#7楼
你的问题还没解决那.半个多月了.
928
三菱新手
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2006/3/30
发站内信
发表于:2006/3/30 11:40:00
#8楼
没呢.程序编完了 老是执行不下去,快郁闷死了.
995
443059615
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:995
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/30 11:50:00
#9楼
你外部用什么壮体显示呢?这只是顺序动作啊!如果考虑耗材的话,不如就用继电器电路好了!