1407
管杀不管填
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1407
注册时间:2006/1/25
发站内信
发表于:2006/3/9 20:47:00
#0楼
屏蔽线的屏蔽层如果不接地的话,还会不会起屏蔽的作用?
2876
流客
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2876
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2006/3/9 22:31:00
#1楼
是不是单端接地......
992
tangpla
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/3/10 1:06:00
#2楼
那样好象有反作用!
1047
liangfeng
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2005/6/23
发站内信
发表于:2006/3/10 11:19:00
#3楼
为什么不接地呢,不接还不如用不带屏蔽的
1407
管杀不管填
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1407
注册时间:2006/1/25
发站内信
发表于:2006/3/10 17:16:00
#4楼
那到底不接地屏蔽线还有没有屏蔽作用?
1409
wdmcn
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2006/3/10 21:28:00
#5楼
没有
1409
wdmcn
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2004/9/18
发站内信
发表于:2006/3/10 21:29:00
#6楼



[此贴子已经被作者于2006-3-10 21:30:21编辑过]
1230
高原
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1230
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2006/3/10 22:05:00
#7楼
屏蔽线要求一段接地且仅一段接地才有屏蔽作用,
1407
管杀不管填
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1407
注册时间:2006/1/25
发站内信
发表于:2006/3/11 12:41:00
#8楼
以下是引用高原在2006-3-10 22:05:00的发言:
屏蔽线要求一段接地且仅一段接地才有屏蔽作用,


谢了啊
3168
hdsr178
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:3168
注册时间:2004/8/1
发站内信
发表于:2006/3/11 13:25:00
#9楼
电缆单层屏蔽,一端等电位接地;双层绝缘隔离屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。参见:
   http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=271609