您现在所在的是:

电工技术

回帖:58个,阅读:32083 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
906
winner.li
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2003/9/12
发站内信
发表于:2003/9/25 12:03:00
#20楼
同意5楼的意见,经验数据只做为应急之需,正式的场合还是计算后在定,这样比较保险!安全第一!
1282
wdxf365
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1282
注册时间:2003/7/18
发站内信
发表于:2003/10/1 20:13:00
#21楼
4KW以下都可以用2.5,
996
zdq_yh
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2002/5/8
发站内信
发表于:2003/10/4 22:25:00
#22楼
根据负载选导线,查手册是必须的,上面的4A/mm^2,6A/mm^2实际上都偏大,特别对大负载,不要轻信上述所谓经验
1006
QICHUNWEI
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2003/10/1
发站内信
发表于:2003/11/5 22:01:00
#23楼
我所在的工厂几十台5.5KW的电机(不频繁启动)都用4个平方的。
2700
tigerwu
文章数:833
年度积分:50
历史总积分:2700
注册时间:2003/10/20
发站内信
发表于:2003/11/10 22:42:00
#24楼
实际上(铜)一个平方mm过4--6A是比较保险的,只是要考虑起动电流的维持时间,线长等因素,如果电流和线长都较大,为了降低损耗以达到节能目的,可考虑适当增加线径
自由自在     自然自我
1267
ricinlhx
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2003/10/9
发站内信
发表于:2003/11/13 13:48:00
#25楼
10说的好有 ,计算公式,查一下手册,不能一概而论!误了刚上路的新人!
下岗工人!给一碗饭吃吧!
2282
盲流李
文章数:471
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2003/12/15
发站内信
发表于:2004/1/5 14:09:00
#26楼
对不要误了新人!我也是新人!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
966
魏黎明
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2003/10/12
发站内信
发表于:2004/1/7 21:35:00
#27楼
以下是引用hfthb在2003-7-19 15:43:00的发言:
不能一概而论的,最好查手册,有根据说的清。
991
f1221
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2003/12/25
发站内信
发表于:2004/1/9 2:26:00
#28楼
以下是引用hfthb在2003-7-19 15:43:00的发言:
不能一概而论的,最好查手册,有根据说的清。
同意
907
XUDAH
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2004/2/13
发站内信
发表于:2004/2/13 21:27:00
#29楼
好象是说深圳取4A
其它地方都取5A

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009