您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:3604 [上一页] [1] [2] [下一页]
928
goof
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/11/20
发站内信
发表于:2006/2/27 9:21:00
#0楼
看书时有:中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为220V,不太理解,请大侠帮忙画出相量图指导一下,先谢了!
1718
小彭王爷
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2006/2/27 17:13:00
#1楼
以下是引用goof在2006-2-27 9:21:00的发言:
看书时有:中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为220V,不太理解,请大侠帮忙画出相量图指导一下,先谢了!
理解错了!中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为线电压。即如380v系统,当A相接地时,B、C相对地电压上升为线电压(380v)。一般10kv、35kv供电系统为不接地系统,低压配电系统很少用不接地运行的。
1314
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2006/2/27 21:26:00
#2楼
中性点不接地系统中每棵火线与零线的电压都是220V,当某火线接地时,地与此火线等电位,中性点对地电压等于中性点对火线电压,所以为220V.不知能否理解
904
bajiaoke1982
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2006/3/8 14:12:00
#3楼
2楼的大虾,请问,380v 中性点不接地系统(小煤矿井下大量使用)发生单相接地故障后,非故障相对中性点的电压是否依然不变为220V?那故障相对中性点电压 究竟是220V还是380V?
904
发表于:2006/3/8 19:47:00
#5楼
2楼的说明我想来比较有道理!
谢6!
928
goof
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2005/11/20
发站内信
发表于:2006/3/8 20:00:00
#6楼
好象又不明白了:为什么'地与火线等电位',火线不等于零呢?
908
zwfam
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2006/3/9
发站内信
发表于:2006/3/11 19:30:00
#7楼
接地相电压降低,其余两相升高,多年不干这个了,好像是根3倍来
916
captin
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/3/11
发站内信
发表于:2006/3/11 19:42:00
#8楼
在中性点不接地系统中或通过消弧线圈接地系统中,正常状态时,中性点对地电位为零,A、B、C相对地电压为相电压,相间为线电压,相电压与线电压相差1.732倍;若发生单相接地时,中性点电位漂移,此时中性地对地电位为相电压,其余相对地电压上升为线电压,此时故障点对地故障电流较小,一般为容性电流。
1000
liuhuaqq
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2006/3/7
发站内信
发表于:2006/3/11 19:46:00
#9楼
在400V中性点不接地星形线路里单相对地短路时,那么大地就是火线,,他相对系统的中性点来说,当然是220V






[此贴子已经被作者于2006-3-11 19:49:56编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006