您现在所在的是:

电工技术

回帖:7286个,阅读:424474 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [729] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/4/30
发站内信
发表于:2006/5/16 22:11:00
#520楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/4/30
发站内信
发表于:2006/5/16 22:12:00
#521楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1378
rjlwin
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1378
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2006/5/16 22:14:00
#522楼
好像不对吧,记得有个简单经验公式 铜线1平方可带2KW的。单相感性负载1KW有9A,那1平方铜硬线差不多能通过18A电流吧
958
ouyang5322
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/5/16
发站内信
发表于:2006/5/16 22:31:00
#523楼
我也想看看
951
心在跳
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2006/5/16 23:42:00
#524楼
952
wuyi001
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/5/17
发站内信
发表于:2006/5/17 0:11:00
#525楼
好!经典,我就是要找这个计算公式。谢谢
962
SDYUEFENG
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/5/17
发站内信
发表于:2006/5/17 0:16:00
#526楼
135千瓦电机用多大的铝电缆
135千瓦电机用多大的铝电缆?
967
jj6225
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2006/5/17 10:37:00
#527楼
经典,我就是要找这个计算公式
952
inin鱼
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/5/17
发站内信
发表于:2006/5/17 11:11:00
#528楼
982
qdccj
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/5/17
发站内信
发表于:2006/5/17 13:56:00
#529楼
hao