我们单位现在经常停电,但发电机只有200KW,而我们有电动机很多个,有30KW的循环水泵两台,用自耦降压,65%的抽头;
还有30KW的引风机一个,采用星三角启动,
还有鼓风机15KW,星三角启动
还有7.5KW的水泵,还有5.5的电机,均直接启动
还有照明系统,办公系统
现在问题是有时启动电机跳闸,现在领导问俺到底咱的发电机可以启动多少电机?
我个人不很清楚,请高手指教
978
旭日东升
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2006/2/13
发站内信
发表于:2006/2/14 15:26:00
#1楼
因为你是发电请尽量不要起动30KW的循环水泵电机。还可以采用功率补偿的办法看看
         旭日东升
949
sunny666
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/12/2
发站内信
发表于:2006/2/15 8:29:00
#2楼
呵呵,谢谢楼上的建议,但是冬季天冷,俺这是沈阳,零下20多,锅炉开必须开两台循环水泵,所以问题便在于,循环水泵启动情况下,究竟还可以带多少个电机不会把我们的发电机烧了,几十万的东西,烧了责任可不小???请指教呵呵
1074
tyc
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2005/5/4
发站内信
发表于:2006/2/16 16:53:00
#3楼
不要小看照明系统的功率;你的发电机的额定电流是多少?以及在没有停电时正常情况下电流是多少?发电机运行的时候功率因数很低吗?
915
477945641
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/24 17:57:00
#4楼
先动三个30的,从大到小,基本上可以,但有两个百分之八十,还有124KW,你的电机达到了,118KW,就不用开照明啦!!!!!!!!!!!!呵呵,本人非专业人员,是个刚毕业学生·
915
477945641
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2006/3/23
发站内信
发表于:2006/3/24 18:00:00
#5楼
还有电机启动电流过大,冲击电网,是正常的,所以要先开大的,在开小的,不能乱的,
916
luoxiaone
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/3/25 14:47:00
#6楼
照规定可能过载10%运行1小时,承受1.5倍过电流历时30S以上
3283
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/3/25 15:25:00
#7楼
上面各楼说的都有一些道理,但是你们可以改装变频器控制系统这样的话全部启动都没有问题的,去报个方案给老板吧!可能会得个奖励呢?
1129
yyyeee
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1129
注册时间:2005/12/17
发站内信
发表于:2006/3/25 21:34:00
#8楼
以下是引用xiangfengcba在2006-3-25 15:25:00的发言:
上面各楼说的都有一些道理,但是你们可以改装变频器控制系统这样的话全部启动都没有问题的,去报个方案给老板吧!可能会得个奖励呢?
yes!
974
hhgk
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2006/3/28 22:27:00
#9楼
看表啊,不行就拉!哈哈!