您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:3452 [上一页] [1] [2] [下一页]
944
xiaoruzhi
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2006/2/8 17:24:00
#0楼
请问哪位大虾能帮忙一下!普通电机在变频器输出13HZ下长期运行可否正常工作而不会烧坏?这样工作除发热外还要考滤其它哪此问题???????
在20HZ下会怎样????
在30HZ下又会怎样呢??
我是菜鸟希望各位老手多多指点!
QQ:532910897   工控友人加我多交流!!!
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/2/8 18:54:00
#1楼
超过五HZ以上都可以用.只要你能保证不过热就行了.其他的都是小问题.
不懂可以学!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/2/8 20:50:00
#2楼
楼上所言很赞同。对电机实施强迫风冷却即可。
我是你的朋友
944
xiaoruzhi
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2006/2/9 17:31:00
#3楼
多谢上面的两位高人指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

6895
zha173
文章数:337
年度积分:550
历史总积分:6895
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2006/2/9 18:47:00
#4楼
在20hz以下运行电机噪音会加大一点,还有如果负荷重的话电机发热比较严重。
只要注意散热问题不大。
944
xiaoruzhi
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2006/2/10 8:23:00
#5楼
广交工控界朋友,交流工控心得和指点我这个愚昧的人
多谢!!!!!!!!QQ:532910897
1097
hjmhjm751017
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2006/2/10
发站内信
发表于:2006/2/10 10:01:00
#6楼
对电机实施强迫风冷却即可。
944
xiaoruzhi
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2006/1/5
发站内信
发表于:2006/2/10 11:47:00
#7楼
冷却
对电机实施强迫风冷却,是否在电机上面加个风扇即可???
或把电机本来的风扇拆除把电机风扇端的轴锯短在电机内装轴冷风机啊???????
901
赤子天涯
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2006/2/6
发站内信
发表于:2006/3/3 20:35:00
#8楼
楼主的问题也是我的问题.关注中
1068
Shrek
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2006/2/9
发站内信
发表于:2006/3/6 16:18:00
#9楼
如何强迫风冷? 关注ing