您现在所在的是:

电工技术

回帖:367个,阅读:60185 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [37] [下一页]
* 帖子主题:

了解隔离变压器

5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/1/2 10:22:00
#0楼
了解隔离变压器
 拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。
 至于50W的功率和出现短路的情况,首先要说明:短路是要绝对的避免,功率越大越要避免,功率越大的变压器耐受短路的时间越短!因为短路后功率会急剧增大(一般数倍、数十倍于额定功率),会很快损坏。不过,开关电源或者高频变压器则不一定害怕短路,因为那些一般都设计有保护电路。

**内容隐藏回复可见**

隔离变压器安装使用补充注意:
 1.做好隔离变压器本身接地的迴路 ,往往使用者忽视这个重要性,变压器会产生磁漏及电磁干扰.如果沒有把外壳金属导电的部位接到大地或电源配置好接地线路,既使做再多的隔离效果也是有限的。还有要注意的,如果变压器本身空载就发燙。這樣子功率容量会減小。如果变压器会振动的話,那劝你还是换一个。
 2.有滤波作用但是系统如果要求高最好再加一个滤波器。我们做的一个系统就是这样,加上滤波器后PLC工作稳定了不少。
3.一些朋友提到初、次级都加保险管个人认为不必要,只要选的合理一个就可以了


以下为转载内容:

但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用。实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏。一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护,就会损坏RS-422或RS-485通信接口,甚至损坏后级电路。对于这种瞬态干扰,可以采用隔离或旁路的方法加以防护。最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一个TVS管或稳压管(低压降)。外,对TVS管的耐压、钳位电压等参数的选择也要适当,如果耐压、钳位电压太高则起不到保护作用,太低则会影响电路的工作。

用隔离变压器降低UPS输出零地电压
介绍用隔离变压器降低UPS零地电压的方法,解决了UPS上电开机前零地电压低,而开机后零地电压升高的现象。

为有效地降低输出的零地电压,保证负载可以正常上电开机,通常的做法是采用加装隔离变压器的办法,来隔离输入和输出之间的电气连接,在变压器副边零地短接,从而达到降低零地电压的目的。对于中小功率的UPS,一般采用在其输出端加装输出隔离变压器;对于三进三出的大功率UPS,一般采用在其旁路输入加装旁路隔离变压器。

连接方式构成的UPS供电系统不会对电网和负载造成任何负面影响。但应注意不要把负载零线连接到电网零线,同时一定要保证接地排的接地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。

如果要降低用户负载的零地电压,则可以在负载附近安装艾默生的精密配电中心PPC。

[此贴子已经被作者于2006-1-3 14:00:18编辑过]
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
926
jijianbo
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2006/1/2
发站内信
发表于:2006/1/2 10:39:00
#1楼
能再详细一些吗?我是菜鸟.谢谢啦!
2943
没壳蜗牛
文章数:979
年度积分:49
历史总积分:2943
注册时间:2005/4/27
发站内信
发表于:2006/1/2 10:58:00
#2楼
啥东东
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2006/1/2 11:10:00
#3楼
上面只是一部分,认为需要就回复下看下面。再详细的东西我有时间整理下上传
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2006/1/2 15:16:00
#4楼
kan  kan
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2006/1/2 15:38:00
#5楼
以下是引用87632103在2006-1-2 15:16:00的发言:
kan  kan
1387
A136126
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1387
注册时间:2005/12/31
发站内信
发表于:2006/1/2 15:53:00
#6楼
在变压器的初级,次级加保险管可以保护变压器安全,功率不大场合应用较多。
1056
小小军
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2006/1/2 17:08:00
#7楼
顶了再说
1012
vennuswang
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2004/12/3
发站内信
发表于:2006/1/2 17:42:00
#8楼
辛苦了
926
liuhu1978
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2005/7/31
发站内信
发表于:2006/1/2 18:18:00
#9楼
学习