西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/9 21:38:00
#0楼
单相220伏电阻性加热器,用接触器控制,是相线和零线一起用接触器的两个触头通断较好,还是只用接触器控制一根相线,把零线直接与电源连接好呢?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
980
zpy
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2002/1/19
发站内信
发表于:2005/12/9 22:00:00
#1楼
把零线直接与电源连接好,但接触器的三个触头可以全部用上。增加可靠性。
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/10 21:50:00
#2楼
接触器的三个触头全部用上。接通是可靠了,断开就不可靠了,岂不是增加了故障机会?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1011
电盲
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2005/12/10 21:53:00
#3楼
断开也可靠多了,应为是3对点,每对点的电流要小1/3,触点就更不容易粘连了
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/10 22:27:00
#4楼
能说一下把零线直接与电源连接好的原因吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4087
文章数:1255
年度积分:50
历史总积分:4087
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/10 22:29:00
#5楼
相线和零线一起用接触器的两个触头通断,使主电路与控制电路隔离,不是更好马吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1011
电盲
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2005/12/10 23:33:00
#6楼
但是接线就比较麻烦了
12128
hty.czh
文章数:2377
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/12/11 14:31:00
#7楼
我赞成零、火都接主触点,好比用空开时,有2p的就不用1p的。
1018
一千零三夜
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2005/12/24 14:00:00
#8楼
还是只控火,零直接接负载。否则当接触器出故障,只通火线,零不通时,会发生人身伤害。
946
thefool
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/12/14
发站内信
发表于:2005/12/24 14:17:00
#9楼
断零火应该是首选。用接触器的两边相同时断两根线。便于维修。