您现在所在的是:

相关行业

回帖:40个,阅读:13931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

三菱的产品缺陷

1216
欣始悟
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2001/5/1
发站内信
发表于:2003/3/15 13:58:00
#0楼
三菱q系列FB功能慎用,若没保存原程序,读出的程序是以梯形图表示的。
三菱伺服设了自动调整参数的话,受撞后再上电是会发神经的,因为内部计算出来的转动惯量比此类参数是出现故障时自动计算的参数。
三菱的fx-dup-win软件在xp下经常不能传送画面
GPPWIN传送时会把已设的密码冲掉

欢迎再投诉--------------3.15
29727
思南 管理员
文章数:14045
年度积分:54
历史总积分:29727
注册时间:2001/3/12
发站内信
发表于:2003/3/16 10:16:00
#1楼
老的MEDOC下编写的程序如果使用fx-win软件自带的转换软件,经常转换错、漏掉语句。
图
如您对论坛有好的建议或创想,请加大版主微信号:gkong2015
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1190
小军
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1190
注册时间:2001/7/10
发站内信
发表于:2003/3/17 20:29:00
#2楼
A800,A900的人机传OS时,要是出了错,全部报毁。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2001/3/31
发站内信
发表于:2003/4/16 15:58:00
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
972
lzh9158
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2003/3/20
发站内信
发表于:2003/4/25 17:00:00
#4楼
FXGP-WIN在XP操作系统下的注释是日文的,无法显示中文.在98和2000下可以显示中文!
也不知道有什么办法没有?
1216
欣始悟
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2001/5/1
发站内信
发表于:2003/5/11 13:10:00
#5楼
在xp操作系统下,Q02H以上的PLC 不能通过usb 接口与GPPW7.0通讯。
1527
adautomation
文章数:244
年度积分:50
历史总积分:1527
注册时间:2003/5/19
发站内信
发表于:2003/5/20 12:01:00
#6楼
工控软件的罪过实在是“罄竹难书”, 不过谁敢说能做出没有Bug的软件,大家都将就吧
最恶心的就是日本
1216
欣始悟
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1216
注册时间:2001/5/1
发站内信
发表于:2003/5/20 15:10:00
#7楼
GPPW给PLC设了密码以后,再去传输一下程序,密码会被冲掉,要再设一次
976
bingbo
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2003/5/27
发站内信
发表于:2003/6/12 10:15:00
#8楼
不仅是三菱的有缺陷
西门子、ABB、欧姆龙等等就没有缺陷吗?
想当初设计计算机的有谁会想到会发生2000 年问题呢?
1050
sandaiwang
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2003/1/29
发站内信
发表于:2003/7/26 21:23:00
#9楼
任何产品都不是零缺陷的 要不要我们人类干什么呀

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报