您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:13个,阅读:4476 [上一页] [1] [2] [下一页]
942
xuxiaoyu
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/4/7 21:26:00
#10楼
通常热电阻适用于环境较好的场合,热电偶对安装环境的要求相对宽松;热电阻原理简单,无需冷端补偿、补偿导线,而热电偶就必须考虑这些问题;尤其对于我们新疆,在冬季经常会遇到这方面的问题。通常书本上会讲到,补偿导线接反测量偏低,可事实上当接头处温度低于“冷端”温度时,测量值反会升高;当然,补偿导线如果选错了,也会带来或正或负的误差;另外,补偿导线有延伸型的、补偿型的两种,而通常其适用温度0--100,超过这个温度范围使用就会带来误差
热电阻接线通常采用三线制,这样可以有效降低线路电阻对测量造成的影响,一般小于0.1%;现在的PLC接热电阻通常采用四线制连接,输出一个恒流信号(通常有三种大小选择,我们用的西门子是0.6mA)给热电阻,热电阻另两线将电压信号送至PLC输入端;显然,此时的线路电阻从原理上说对测量将不构成任何影响
班门弄斧,但求抛砖引玉,敬请各位同仁指正!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/3 21:50:00
#11楼
回答10楼的问题:
-100℃=60.26Ω
100℃=138.51Ω
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
661
sunway920
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:661
注册时间:2013/3/7
发站内信
发表于:2013/4/19 16:11:56
#12楼
以下是引用xuxiaoyu2006/4/7 21:26:00的发言:
人在旅途:永远做一个在路上的人!
致力于医药温湿度监控设计 www.zs-sunway.com
691
黄韬
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:691
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2013/9/16 23:59:33
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004