本人最近按厂家要求搞了一台软启动控制柜,采用的是一台施耐德软启动器来拖二台110KW的电机(有时会两台电机同时运行),当初考虑的是厂家只需要提供一路250KW的三相电就可以了,只放了一路进线,但现在因厂家变压器容量较小,分别从两台变压器各拖一路125KW的三相电,不知道如果把这两根125KW的电源线并联到软启动器的进线端,是否也能达到同样的效果.能够同时运行两台电机.请有经验的大侠指教.先谢了!
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/11/9 16:43:00
#1楼
我看了一拖二的电路好象不怎么复杂,只要在进线用两个互锁的交流接触器,
做进线切换就可以了。
                            请大家指教!
1223
chinaxiebin
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:1223
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2005/11/9 18:02:00
#2楼
需要注意变比相等,联接组别一致,容量比相当或相近,短路电压相等,连接相序一致,也就是说这两台变压器最好是一样的,并且高压进线必须是同一路。
2楼没明白意思,是要的2变压器拖1台软启动,然后才是1拖2台电机。
1682
康丽羽绒
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/11/9 18:30:00
#3楼
强人
1317
qys760116
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2005/10/10
发站内信
发表于:2005/11/9 23:03:00
#4楼
这样做万一台变压器出故障,岂不是要把另一台变压器也整死,我个人认为这样不好,而且相系,频率,电压,输出功率各种数据不可能吻合得那么好
2589
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2589
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2005/11/10 13:05:00
#5楼
干吗这样脱裤子放屁找麻烦,很少看到用两台变压器并联供电。
1279
唐山胡伟
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:1279
注册时间:2003/11/22
发站内信
发表于:2005/11/10 15:06:00
#6楼
还是先找找供电局的人问问,是否允许!
三人行必有我师焉!
1223
chinaxiebin
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:1223
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2005/11/10 19:33:00
#7楼
这种方法并不是多此一举的事,有些特殊不能停电的设备就是两台变压器一起用,需要检修其中一台时就停掉一台。
14912
xuhuifox
文章数:2791
年度积分:859
历史总积分:14912
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2005/11/10 19:41:00
#8楼
变压器并联运行就是两个一样的变压器也要通过供电局的测试才能实行,否则出了什么问题那就不怎么好说了
                 一切为了生活
1068
kyt369
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1068
注册时间:2005/11/10
发站内信
发表于:2005/11/10 19:57:00
#9楼
这种情况最好使用一台大容量的变压器,两台变压器并联使用的确有很多的隐患,一旦有一台报故障,很有可能把另一台也烧掉。如果一定要用两台,那一定要保证两台的型号,容量,接法,相位都一致。
善待地球,善待生灵就是善待人类;关心地球就是关心我们的家园,保护资源就是保护我们生存发展的基础。