#0楼
[size=4]请教各位,线径选型时,应该参照安全载流量还是长期载流量呀?比如,70平方三芯VV铜电缆在空气中敷设的长期允许载流量为177A,安全载流量则为230A,两者相差五十多安。
[/size]


[此贴子已经被作者于2005-11-1 0:21:10编辑过]
人人为我师
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/11/2 9:31:00
#1楼
当然是长期的。
1059
jshhcb
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2005/11/2 19:25:00
#2楼
应该参照安全载流量
1440
kql
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/11/1
发站内信
发表于:2005/11/2 21:07:00
#3楼
同意3楼关点
爱生活,爱拉芳
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/11/2 21:14:00
#4楼
安全载流量是最大安全载流量,若负载长期工作呢?
1018
zhypt001
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2005/10/26
发站内信
发表于:2005/11/3 13:17:00
#5楼
是否可以这样理解,需要长期运行的负荷,按长期载流量选线;间断性运行的负荷,按安全载流量选。
人人为我师
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/11/3 13:20:00
#6楼
以下是引用zhypt001在2005-11-3 13:17:00的发言:
是否可以这样理解,需要长期运行的负荷,按长期载流量选线;间断性运行的负荷,按安全载流量选。
同时注意温度影响
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
7725
mcz
文章数:2889
年度积分:50
历史总积分:7725
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/11/3 15:08:00
#7楼
以下是引用zhypt001在2005-11-3 13:17:00的发言:
是否可以这样理解,需要长期运行的负荷,按长期载流量选线;间断性运行的负荷,按安全载流量选。
前半部对,后半部不对。比如:一个间歇工作的电机电流最大220A,是绝对不能按安全载流量选用电缆的。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
986
dwycn19
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2005/10/27
发站内信
发表于:2005/11/3 18:39:00
#8楼
我觉得是按照长期载流量来选型!
952
yebuxing
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2006/7/2
发站内信
发表于:2006/7/2 8:28:00
#9楼
安全载流量用于选择电缆截面,短路器的选择于额定载流量有关。