您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:29个,阅读:3641 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

简单程序求教

1271
heidong119
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1271
注册时间:2005/9/14
发站内信
发表于:2005/10/10 16:29:00
#0楼
各位高手,求教一个简单程序问题,先谢谢了!
原始状态:X0-------off      Y0-------on
要求:X0按一下,Y0 off,再按X0一下,Y0 on  如此往复.
望高手不吝赐教!谢谢!!
1160
liumhyk
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2005/3/15
发站内信
发表于:2005/10/10 17:39:00
#1楼
是三菱的吧;
如下:

哎,梯形图发不上,给你指令算了。

呵呵,有什么困难找我,Email:liumhyk@163.com
表情
[此贴子已经被作者于2005-10-11 11:14:41编辑过]
1160
liumhyk
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2005/3/15
发站内信
发表于:2005/10/10 17:48:00
#2楼
这是正确的啦!
你调试一下哦,
0  LD    X000
1  OUT  M0
2  OUT  C0 K2
5  LD    M0
6  ANI   C0
8  OUT  Y000
9   END


表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2005-10-11 11:10:36编辑过]
5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/10/10 18:11:00
#3楼
经典线路
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1017
宝贝99
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/6/16
发站内信
发表于:2005/10/11 21:22:00
#4楼
LD X0
PLS M0
LD MO
ANI Y0
LDI M0
AND Y0
ORB
OUT Y0
END

楼上的我试过了不能用。
1017
宝贝99
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2004/6/16
发站内信
发表于:2005/10/11 21:22:00
#5楼
LD X0
PLS M0
LD MO
ANI Y0
LDI M0
AND Y0
ORB
OUT Y0
END

楼上的我试过了不能用。
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/10/11 22:47:00
#6楼
直接用ALT指令就可以了.干嘛这么麻烦.
不懂可以学!
1233
lishenhe
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1233
注册时间:2004/7/19
发站内信
发表于:2005/10/16 18:42:00
#7楼
对,用交替就OK了
1631
灯泡
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1631
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/10/16 19:47:00
#8楼
记数器也不错哦。
我的航车的急停拉线开关就是用计数器做的呢
1518
zhoubinazz
文章数:330
年度积分:50
历史总积分:1518
注册时间:2005/2/7
发站内信
发表于:2005/10/17 4:52:00
#9楼
LD X0
OUT C0 K2
LD= C0 K1
OUT M0
LDI M0
OUT Y0

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报