根据厂家是37千瓦的风机,我选择用星角启动,选的热继的规格是37~50A,结果运行过程中热继还是跳,我想请教这是电机有问题还是国产电机大部分都这样?
7193
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7193
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2005/10/10 11:48:00
#1楼
要用80A的热继
1114
倚天电子剑
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/10 16:10:00
#2楼
热继电器  容量小   整定电流是  74A  左右
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5364
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/10/10 17:51:00
#3楼
选小了,不要总是怀疑国产,选个大的继电器
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1987
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1987
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/10/10 19:12:00
#4楼
毫无疑问,风机工况没有调整好!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
12380
hty.czh
文章数:2379
年度积分:50
历史总积分:12380
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/10/11 23:48:00
#5楼
小了。风机应该没事。
1240
jeetkundone
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:1240
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/10/12 15:50:00
#6楼
热继应整定为额定电流
1047
lidaolin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2005/10/1
发站内信
发表于:2005/10/12 22:09:00
#7楼
全对,太小了,电流一般是额定功率的2倍!!!!!!!!
4101
8161
文章数:1461
年度积分:50
历史总积分:4101
注册时间:2005/2/5
发站内信
发表于:2005/10/12 22:21:00
#8楼
同意楼上的话,四级三相异步电动机一般电流是额定功率的2倍!
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1204
sunpengaaa
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2005/10/13 22:35:00
#9楼
我觉的应该是设计问题,热继电器应安装在三角转换接触器下面,启动时电流不应经过热继电器