我用的是西门子的PLC-300,已经用了将近3年,但是最近有的DO输出模块的点被烧,怎么办啊??是哪方面出现问题了??
915
jiajiale
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2005/10/9 18:17:00
#1楼
是不是电压不稳啊 没有保护装置吗?
               今天的努力,为了明天的美好~
 今天见面,明天的朋友~   朋友快乐就是我的快乐~
1631
灯泡
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1631
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/10/9 20:21:00
#2楼
看看其他电路有没有损坏,烧掉的地方焊上还是可以用的,我就焊过哦。:)
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/10/9 20:35:00
#3楼
有备用点的话,换一个点。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/9/11
发站内信
发表于:2005/10/9 23:36:00
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
915
Jabez126
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/10 10:43:00
#5楼
多谢几位大哥的提点。我的这个系统也是这3个月开始出现问题的,以前都用了将近3年了。我换过几个备用的点了,暂时还没有烧,但是其他的DO点陆续烧了。我们的系统也是通过控制继电器来带动负载的。由于plc我们采用了尖峰脉冲触发的,而不是电平触发,我就在PLC程序中的输出点前加了一个延时指令来控制输出的DO点。同时,我在DO控制的继电器的线圈上还加了一个二极管,用来反相放电,不知道行不???表情表情表情
926
gogogogo
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2004/6/29
发站内信
发表于:2005/10/10 14:53:00
#6楼
如果是长时间使用才出现的,那电路上应该没有问题。可能是工作现场的温度,湿度,粉尘影响了模块,或者说影响了输出点回路的阻抗。那样的话就需要改善PLC工作环境。
915
Jabez126
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2005/10/14 16:27:00
#7楼
PLC的工作环境还可以的,在室内,比较清洁,就是很长时间没有出现问题,现在突然出现了问题,且不知道出自于何处,很不爽!!!
955
yuhengzhou
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2005/6/16
发站内信
发表于:2005/10/14 17:31:00
#8楼
通过中继应该就可以保护输出点了!!驱动一个什么东西啊!!继电器的用的是什么型号的!!驱动电流什么的有关系吗???
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/10/14 17:39:00
#9楼
普通的继电器就可以了,一般是24VDC的。