发表于:2006/8/7 23:10:00
#10楼
GP会与PLC有一个20个字的交互空间,以三菱为例,系统默认是从D0开始到D19这个20个字的空间,一旦指定,这些字地址是不能被PLC程序占用的,请注意,否则通讯会出错!!!
这20个字的具体用途有一个表格说明的,具体的请看相关手册,D0到D19与GP的内部寄存器LS0到LS19一一对应,相互映射。其中LS 8是用来翻转画面的,为了实现PLC翻转画面的功能,可以在PLC程序里对相应的D8赋值,比如当条件满足时,要翻转到第8个画面,可以写:movp d8 k8,这个赋值要是瞬间的,不然这个地址没有释放出来的话,画面就不会动了。
这20个字的具体用途有一个表格说明的,具体的请看相关手册,D0到D19与GP的内部寄存器LS0到LS19一一对应,相互映射。其中LS 8是用来翻转画面的,为了实现PLC翻转画面的功能,可以在PLC程序里对相应的D8赋值,比如当条件满足时,要翻转到第8个画面,可以写:movp d8 k8,这个赋值要是瞬间的,不然这个地址没有释放出来的话,画面就不会动了。