求助:电机为何烧毁

966
凤凰城主
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2005/10/3 15:23:00
#0楼
在停一台异步电动机时,发现电动机不能停下,且此时电机无异音,就采取断其交流电源的办法,(但路较远,约1min)电动机停下后,检查发现电机接触器接点粘连,电机已烧毁,这是什么原因?若是发现电机不能停下时再次启动电机,有没有可能不会烧毁?还有,若电机运行中缺相多久才会有较大的影响啊?
2157
diyong
文章数:505
年度积分:50
历史总积分:2157
注册时间:2003/8/20
发站内信
发表于:2005/10/3 20:23:00
#1楼
缺相造成的啊。
缺相不是烧的原因,缺相造成的发热是祸首。
998
fard_222
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2005/10/3 21:29:00
#2楼
缺相是造成三相异步电动机烧坏的主要原因。当断相后,外加负载不变,由于电机转矩减小,绕组电流就会增大,使电机烧坏。
人活着就是为了乐趣
   没有乐趣也就没有意义
       幸福是这样让你着摸不透
   朋友能让我拥有这一切
这就是我莫明的自白
        图
965
zgf_1982
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2005/10/4 13:12:00
#3楼
应该是这样的
当接触器接点有的 松开,有的吸合,使电机在 缺相下运行,发热后你的热继电器没跳?
烧的可惜啊
966
piterzhao
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/8/19
发站内信
发表于:2005/10/4 15:10:00
#4楼
没加缺相保护~~可惜
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/10/4 15:25:00
#5楼
很多热继电器是有缺相保护的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1005
wfy2728
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/10/4 19:40:00
#6楼
这个情况我也曾经碰到过,疑惑是有没有使用热继电器,为什么热继电器不起作用,我的经验是:
1.热继电器投用的话,根据现场和本单位的实际选用手动复位或自动复位;
2.如果电机容量不大,采用就地控制的话,最好在接触器上口加装自动空气开关,便于断电;
3.如无就地开关柜控制的话,最好能增加便于操作的断电环节,或增加其他保护措施;
920
852816
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2005/10/3
发站内信
发表于:2005/10/4 21:11:00
#7楼
我同意各位的观点~~~
5639
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:47
历史总积分:5639
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2005/10/4 21:38:00
#8楼
看来接触器和热继都是水货.
不懂可以学!
966
凤凰城主
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2005/10/5 3:45:00
#9楼
用了热元件,也有空气开关就是较远,电机55KW,负载是水泵,短时发热热元件应该不起作用吧?我用的是老式的那种,没有缺相保护。