有一台机器,前年写的程序,用的三菱PLC,连了一个触摸屏,485ADP模块连了6个温控表,机器发到国外去了,一直运行正常,前几天反馈说,机器不运行,我叫他打开电柜箱,拍一个视频看看,发现PLC的RUN指示灯不亮,ERROR指示灯闪烁,我查了手册,说是参数错误,回路错误,语法错误,感觉不应该呀!机器都运行这么久了,又从网上搜索了,各种原因都有!请三菱大佬分析一下,究竟是PLC硬件问题,还是内部程序问题


26510
ytleaderplc
文章数:11084
年度积分:1073
历史总积分:26510
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/8/22 10:19:30
#1楼
没有网关之类的 远程能不能连接电脑看看什么情况再说
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
44137
YXBK 版主
文章数:20221
年度积分:1516
历史总积分:44137
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/8/22 10:47:14
#2楼
先断电重启

再了解一下,有没有参数设置错误了

曾经碰到过一次,除法指令除数为0,好像也报错了



再不行应该只能连上电脑才知道什么原因了
[此贴子已经被作者于2025/8/22 10:49:39编辑过]
大家一起学习
9963
chi1225
文章数:2569
年度积分:602
历史总积分:9963
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/8/22 13:37:58
#3楼
都运行这么久了,可能电池没电了,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
12574
逍遥的久鸣
文章数:4586
年度积分:658
历史总积分:12574
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/22 14:23:11
#4楼
回复 #2楼 YXBK
每个除法我都做了条件处理,除数不为0,才能相除!
12574
逍遥的久鸣
文章数:4586
年度积分:658
历史总积分:12574
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/22 17:54:09
#5楼
回复 #3楼 chi1225
这个PLC我都没有装电池
12574
逍遥的久鸣
文章数:4586
年度积分:658
历史总积分:12574
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/8/22 17:55:55
#6楼

PLC打到STOP档位,上电PLC还是ERROR报警,感觉这个PLC应该是坏掉了!
11597
Tivian
文章数:2836
年度积分:1079
历史总积分:11597
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/8/22 18:06:47
#7楼
清空 重新下载程序试试
此帖发自手机工控论坛
15716
xuhuifox
文章数:2923
年度积分:633
历史总积分:15716
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2025/8/22 18:14:17
#8楼
应该是电池没电了,换个电池,再把程序更新一下就应该可以了!
                 一切为了生活
39471
知道一点
文章数:23201
年度积分:1163
历史总积分:39471
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/8/22 18:15:56
#9楼
将说有带的都拆除,只保留CPU

如果运行灯亮了,错误灯没亮
再将屏,接入,OK,再接入一个…直到某个出现错误,换掉它
经验告诉,CPU应该没坏
快乐 幸福 自由 比什么都重要