FX3U型PLC读取模拟量数据用什么指令,在3U的编程手册中说,用RD3A指令,既直接读取。而3U的模拟量控制手册中,却说用TO、FROM指令。都是三菱的权威资料,解释怎么互相矛盾呢?真的把我搞糊涂了。
请各位高手指点,谢谢!
[此贴子已经被作者于2025/8/20 9:34:25编辑过]
【方案】
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机使用P2P定位功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
933
981183833
文章数:
351
年度积分:
-109
历史总积分:
933
作者的所有帖子(351)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 10:17:09
#1楼
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
【方案】
台达机电产品在燃气式食品隧道炉上的整合应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18245
pan_xiansheng
文章数:
2389
年度积分:
739
历史总积分:
18245
作者的所有帖子(2389)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/8/20 10:40:48
#2楼
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 10:17:09
的发言:
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
照这么说的话,如果我用FX3U-4AD模块,是可以用RD3A指令的吧?
【方案】
中达数控系统在大型CNC插齿机上应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
933
981183833
文章数:
351
年度积分:
-109
历史总积分:
933
作者的所有帖子(351)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 11:09:30
#3楼
可以的
【方案】
华北工控嵌入式主板EM6412I,支持智能家居系统的联动控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86359
ZCMY
版主
文章数:
47588
年度积分:
878
历史总积分:
86359
作者的所有帖子(47588)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/8/20 11:13:29
#4楼
以下是引用
pan_xiansheng
在
2025/8/20 10:40:48
的发言:
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 10:17:09
的发言:
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
照这么说的话,如果我用FX3U-4AD模块,是可以用RD3A指令的吧?
不可以;
+1
【方案】
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38288
cvlsam
版主
文章数:
12514
年度积分:
899
历史总积分:
38288
作者的所有帖子(12514)
注册时间:
2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/20 12:22:21
#5楼
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 10:17:09
的发言:
RD3A仅限于模拟量模块,而FROM可应用于所有模块的读取
因为RD3A指令的用途已经给你限定死了。
Good Luck~
+4
【方案】
台达机电产品在全自动灌装封尾机上的应用
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18245
pan_xiansheng
文章数:
2389
年度积分:
739
历史总积分:
18245
作者的所有帖子(2389)
注册时间:
2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2025/8/20 12:37:13
#6楼
谢谢cvlsam 版主,谢谢ZCMY 版主,同时也谢谢981183833参与。
【方案】
CNC | APLC的安装与卸载
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86359
ZCMY
版主
文章数:
47588
年度积分:
878
历史总积分:
86359
作者的所有帖子(47588)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2025/8/20 13:45:44
#7楼
以下是引用
981183833
在
2025/8/20 11:09:30
的发言:
可以的
不懂装懂蒙自己没事,别误导别人就好了;
【方案】
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
933
981183833
文章数:
351
年度积分:
-109
历史总积分:
933
作者的所有帖子(351)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 14:02:37
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
933
981183833
文章数:
351
年度积分:
-109
历史总积分:
933
作者的所有帖子(351)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/8/20 14:11:25
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在可乐灌装机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
62.4004