您现在所在的是:

无所不谈

回帖:10个,阅读:462 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
1532877123
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2024/9/11
发站内信
发表于:2025/5/13 11:16:17
#0楼
1000瓦的变频器用1平方线可以不可以,面试提问,我回答1平方,1000瓦的变频器是不是用的比较少,我是不是挂了
27667
ytleaderplc
文章数:11529
年度积分:627
历史总积分:27667
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/5/13 11:37:40
#1楼
可以 别用太烂的线
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
9850
chengzheng
文章数:1801
年度积分:263
历史总积分:9850
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2025/5/13 18:04:39
#2楼
铜线没有问题。
23281
bnnyygy
文章数:6630
年度积分:554
历史总积分:23281
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/5/13 21:18:37
#3楼
1KW,变频器,

220V供电用 1000/220=4.55A电流,

380V供电 1000/(√ 3 ×380×0.85)=1.8A左右



铜线一般短距离,你就是0.5mm的干上去也问题不大,不信你试试,实际都直接上1.5~2.5mm比较靠谱
29125
goldage
文章数:16115
年度积分:643
历史总积分:29125
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/5/13 21:33:16
#4楼
国标线可以
6175
15898151893
文章数:1860
年度积分:635
历史总积分:6175
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/5/14 9:18:45
#5楼
考题不能就这一道吧。
45907
YXBK 版主
文章数:21145
年度积分:835
历史总积分:45907
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/5/14 16:21:50
#6楼
理论上说,1平方足够了
大家一起学习
22905
877476825
文章数:9591
年度积分:799
历史总积分:22905
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/14 21:38:45
#7楼
1MM2
足够,但一般用1.5的
不走寻常路。
12835
346953791
文章数:3116
年度积分:277
历史总积分:12835
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2025/5/17 23:08:01
#8楼
平时线规上没有1平的,常见的是0.25/0.75/1.5/2.5等等。。1平得定制
此帖发自手机工控论坛
3024
s7200
文章数:287
年度积分:54
历史总积分:3024
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2025/5/22 20:28:35
#9楼
应该有的,单芯线直径1.13就是1平方,1.37是2.5方

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006