返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
排烟风机控制箱要求
回帖:
16
个,阅读:
740
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
排烟风机控制箱要求
收藏
分享到
23440
877476825
文章数:
9847
年度积分:
1334
历史总积分:
23440
作者的所有帖子(9847)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/4 21:30:27
#0楼
某消防施工单位(有资质)说我帮他做一个消防排烟风机控制箱。要求双电源。消防联动,控制室启动。反馈。但我细节不太明白。有这方面的专家吗?能否给我个图纸。谢谢
网上搜的图,符合其要求吗?谢谢
不走寻常路。
【方案】
守护信息安全:华北工控推出基于腾锐D2000的主板MATX-6555
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
11831
646270767
文章数:
792
年度积分:
640
历史总积分:
11831
作者的所有帖子(792)
注册时间:
2015/5/23
发站内信
发表于:2025/5/5 11:04:18
#1楼
符合要求,无非是多几个辅助触点与消防控制室进行联动。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
图尔克移动式容器的RFID识别
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4989
dffeifei110
文章数:
1202
年度积分:
459
历史总积分:
4989
作者的所有帖子(1202)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2025/5/5 18:42:38
#2楼
远程控制加本地控制?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
【方案】
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29601
goldage
文章数:
16344
年度积分:
1119
历史总积分:
29601
作者的所有帖子(16344)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/5/5 21:14:06
#3楼
这个都是标准的控制,别想着用啥变频启动之类就可以
【方案】
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21043
honghaii
文章数:
8152
年度积分:
532
历史总积分:
21043
作者的所有帖子(8152)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2025/5/6 8:27:15
#4楼
人家专业的应该有这方面资料,直接问他们要啊,万一各家的要求不一样。结果是很麻烦的需要修改。
【方案】
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6521
YS-W
文章数:
2086
年度积分:
856
历史总积分:
6521
作者的所有帖子(2086)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2025/5/6 9:59:32
#5楼
楼上说的对,能提供资料是最好
【方案】
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5395
产品体验中心会员
shpw
文章数:
948
年度积分:
169
历史总积分:
5395
作者的所有帖子(948)
注册时间:
2002/2/21
发站内信
发表于:2025/5/6 12:11:20
#6楼
这几个联动控制图 应该能用到。
【方案】
华北工控BIS-6920I无风扇嵌入式工控机,支持中高档数控机床应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29601
goldage
文章数:
16344
年度积分:
1119
历史总积分:
29601
作者的所有帖子(16344)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/5/6 21:26:10
#7楼
回楼上话
消防水泵和排风机是不允许用变频器运行的
除非现在标准改变
【方案】
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23440
877476825
文章数:
9847
年度积分:
1334
历史总积分:
23440
作者的所有帖子(9847)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/5/6 22:37:18
#8楼
以下是引用
goldage
在
2025/5/6 21:26:10
的发言:
回楼上话
消防水泵和排风机是不允许用变频器运行的
除非现在标准改变
一般都是星三角
不走寻常路。
【方案】
连接!- 工作!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7822
第三颗牙
文章数:
1142
年度积分:
599
历史总积分:
7822
作者的所有帖子(1142)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2025/5/7 8:21:19
#9楼
就是预留远程控制和反馈
【方案】
华北工控:为电力企业提供智能电网监控系统嵌入式产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|