您现在所在的是:

自控设计

回帖:21个,阅读:4158 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
912
hzj0103
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2005/9/23 14:51:00
#0楼
我们厂产的300吨的压桩机
保险老是烧
3个电机都是22kw熔断器熔断电流是60A
是熔断器规格没选好吗????
要是熔断器没问题 就是设计有问题了???
1074
tyc
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2005/5/4
发站内信
发表于:2005/9/23 18:51:00
#1楼
保险太小
893
李公
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2005/10/7 20:18:00
#2楼
有没有《电工手册》?自己找一下哈!
1261
王文勇
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1261
注册时间:2005/4/2
发站内信
发表于:2005/10/7 21:50:00
#3楼
正常时可用,过载时宜吹保险
956
xiaogezide
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2005/10/9 18:16:00
#4楼
稍微选大一点的,起动电流太大了。
977
ip
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/10/7
发站内信
发表于:2005/10/11 22:59:00
#5楼
电源容量是否偏小。启动时电压是否明显下降?是否经常起停?是否老化,接触不良?没有问题可以选80A。
1140
jeetkundone
文章数:190
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/10/12 10:02:00
#6楼
保险和接触器换掉,用电机起动器代替;电流可调,更安全,更保险
960
UNDERUE
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/10/24 16:50:00
#7楼
用100A的熔断器。
971
gqw2caoco
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2005/10/17
发站内信
发表于:2005/10/25 10:32:00
#8楼
启动电流过大,加个软启动器应该好点
1012
zidan345
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2005/10/13
发站内信
发表于:2005/10/25 10:57:00
#9楼
大企业不可能不用降压启动