您现在所在的是:

变频器维修

回帖:15个,阅读:359 [上一页] [1] [2] [下一页]
3879
dlys
文章数:66
年度积分:244
历史总积分:3879
注册时间:2018/4/20
发站内信
发表于:2025/4/6 13:04:09
#10楼
也遇到用220/380变压器试机时有的小功率变频器反而降压
21660
kazefsh
文章数:7252
年度积分:278
历史总积分:21660
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2025/4/7 8:08:19
#11楼
信号一段段测,看哪里的问题喽
16987
yuanyuesheng
文章数:3331
年度积分:510
历史总积分:16987
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/4/7 17:45:22
#12楼
试过了。三相400VAC入,母线550VDC,50Hz带负载(灯泡)几乎不变。
[此贴子已经被作者于2025/4/7 17:46:13编辑过]
7824
AlsacePMuhLG
文章数:1164
年度积分:240
历史总积分:7824
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2025/4/8 9:37:04
#13楼
回复 #12楼 yuanyuesheng
说不定就是现场引起的!你这个电源太小了,遇到老欧瑞变频器,空板子都启不动。。。
16987
yuanyuesheng
文章数:3331
年度积分:510
历史总积分:16987
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/4/8 10:41:55
#14楼
以下是引用AlsacePMuhLG2025/4/8 9:37:04的发言:
说不定就是现场引起的!你这个电源太小了,遇到老欧瑞变频器,空板子都启不动。。。
1、在实验室试机,母线电压降落过大,确实是维修电源容量不够,或者连接线、方式存在问题;
2、现场,换了一个MM440-11KW备件,运行几天了,一切正常;
3、下一步查查母线电压检测电路,可能存在不稳定性因素?
16987
yuanyuesheng
文章数:3331
年度积分:510
历史总积分:16987
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/4/9 10:19:06
#15楼
1、查母线电压检测LM358及其周边电路正常;
2、电源板所有电解电容拆焊(3只120u/35V、2只470u/10V、4只39u/35V),除39u/35V电容基本正常,其它电容容量大都减少15%-20%。更换后,查母线电压、r0026实时电压,如前,r0026比实测略小6V左右。但以前r0026不太稳定,现在r0026已经非常稳定了。
3、送厂待运行检验。
[此贴子已经被作者于2025/4/9 10:20:53编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003