西门子触摸屏问题

1203
zhaosheng998
文章数:73
年度积分:89
历史总积分:1203
注册时间:2014/3/30
发站内信
发表于:2025/3/16 14:55:50
#0楼
单位有一台smart 700IE V4的触摸屏,由于维护需要想知道屏幕画面中所对应的plc寄存器的地址,现在手头没有屏幕的源程序,想请教有什么办法可以获得寄存器的地址?
26070
ytleaderplc
文章数:10913
年度积分:633
历史总积分:26070
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/3/16 20:53:09
#1楼
读出plc程序 对应找地址
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
21697
bnnyygy
文章数:6199
年度积分:593
历史总积分:21697
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/3/16 21:18:43
#2楼
没记错,这破屏不能上载(咸鱼有能上载的,价格估计逆天,就别考虑了);


找个PLC,接好通讯线及参数,然后对地址,干过一次,几个画面弄了1天多时间,一般考虑编程习惯,找到一个,基本上就是挨着的
1440
981183833
文章数:307
年度积分:398
历史总积分:1440
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2025/3/17 9:01:10
#3楼
只能2个人一个按一个看了
26070
ytleaderplc
文章数:10913
年度积分:633
历史总积分:26070
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/3/17 9:05:54
#4楼
可以上传,正常是不能打开编辑的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
192
547520288
文章数:22
年度积分:192
历史总积分:192
注册时间:2024/11/11
发站内信
发表于:2025/3/17 9:12:01
#5楼
路过。
17849
329345277
文章数:5633
年度积分:409
历史总积分:17849
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2025/3/17 14:03:49
#6楼
西门子屏这点一直是个槽点。还说这是为了知识产权。关键是这点有时连自己都坑
6030
zjgxk
文章数:513
年度积分:331
历史总积分:6030
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2025/3/18 7:52:30
#7楼
有PLC程序的话在线监控顺藤摸瓜,从IO点开始查呗,虽然麻烦点,也只是唯一解了
35368
lifuquan611
文章数:15380
年度积分:328
历史总积分:35368
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/3/18 8:16:12
#8楼
程序看个差不多,建立监控表之类的,屏幕修改,plc监控进行确定。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
28953
秀空
文章数:13483
年度积分:445
历史总积分:28953
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2025/3/18 8:36:06
#9楼
PLC可以监控吗,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005